一个关于线、相电压,使用设备的问题
playmusicboy
2007年11月06日 16:17:41
只看楼主

设备上标的是AC200~230v,接个相电压220v就可以使用了但是现在是线电压200v,设备会出现不稳定吗?

设备上标的是AC200~230v,接个相电压220v就可以使用了
但是现在是线电压200v,设备会出现不稳定吗?
免费打赏
fujian6132@co163
2007年11月15日 14:36:21
12楼
看的头都晕了,不知道你要说什么,线电压220V设备应该是三相的吧?那你现在用什么电源呢,是用国内的三相电源吗?那就要用变压器了,你如果用国内单相220V电源又不能使之工作,要不就加一电容使它相位改变,再供给你的三相设备.
回复
hotfire002
2007年11月15日 14:49:06
13楼



日本标准,用是的三相200V源。单相算法,跟我们相同。
回复
yayacs1980
2007年11月15日 21:55:10
14楼
怎么会有线电压200V?
回复
duxiaoyi1234
2008年11月20日 22:38:25
15楼


线电压怎么会是110V???110V是相电压吧,线电压为200V,类似我国的220v,380v.
回复
lgylgfly
2008年11月21日 19:40:07
16楼
你能保证电源(三相)负载基本平衡的话,您所说的设备接在线电压220V上是完全可以正常运行的
回复
lingxuct
2008年11月22日 21:02:43
17楼
有点象“秀才遇到兵”的现象。
简单问一下:有三相电机吗,如有,请把三相电机铭牌上的各个数据帖上来。
否则是说不清楚了。