wangruzhongabc
2007年11月06日 14:50:55
只看楼主

我们开发了一个高层住宅,建筑高度99米,楼层共33层。设计院的设计中疏散指示照明及应急照明部分。设计的系统图是在双电源的情况下,又加了EPS电源,成了三保险。请教各位有没有必要,并说明依据。系统图附后。

我们开发了一个高层住宅,建筑高度99米,楼层共33层。设计院的设计中疏散指示照明及应急照明部分。设计的系统图是在双电源的情况下,又加了EPS电源,成了三保险。请教各位有没有必要,并说明依据。系统图附后。
免费打赏
sxhsnow
2007年11月07日 15:35:54
12楼
本建筑应急照明与其他消防负荷同属一级负荷,若原有双电源满足一级负荷供电要求可以不设EPS电源.
回复
wangruzhongabc
2007年11月08日 14:54:32
13楼
cad2007啊,是不是版本太高了 所以打不开,图纸是CAD2007啊,各位抓紧啊 我等着用呢。
回复
lxt9607
2007年11月08日 15:44:47
14楼


得本人用的是2004
回复
hangongchangchun
2007年11月14日 15:23:44
15楼
做为高层住宅,供电公司是很难提供双电源的(两路高压分别取自两个不同的高压开闭所)。如果提供造价也是相当高的,不如第二电源选用柴油发电机,发电机容量保证消防设备用电、电梯用电。完全符合高规的要求,可不选用EPX.
回复
hotfire002
2007年11月15日 21:26:33
16楼
最好设置,现在电力差不多都是并网的,你取得的双回路只是从不变电站来的,但他们可能上级是同一路,或者上上一级同一个变电站出来,所以说取的双回路并非真正意义上的双源,我在书见过一个发生的案例,北京一条110KVA线路发生故障,造成相当大的面积停电,差不多半个城,这时你所取的双源可以说是没用的。
回复
q840514
2007年11月16日 13:40:35
17楼
15楼说的是不是有问题?
一级负荷的两路高压分别取自两个不同的高压开闭所??
好像是不可以的吧?
请指教!~
回复
sonic_81
2007年11月16日 14:48:09
18楼


如果是这种情况,就必须要设置柴油发电机或EPS了。
回复
malongknowledge
2007年11月18日 00:12:59
19楼
设上也不算过错,这个地方有些争议,呵呵
回复
cenwen518
2009年06月27日 10:55:01
20楼
楼主,不可以的。消防上设计没有不设置eps或者发电机的,这样出问题的,虽说双回路供电!
回复