预应力管桩设计要求进行混凝土封底,不知道有多少工地现场做了封底的?如果做了,是如何施工的?封底到底有什么作用?
预应力管桩设计要求进行混凝土封底,不知道有多少工地现场做了封底的?如果做了,是如何施工的?封底到底有什么作用?
2楼
防止持力层软化,减低承载力
回复
3楼
szhxcf 发表于 2016-6-13 12:22 防止持力层软化,减低承载力软化的来源是什么?地表水还是地下水?
回复
4楼
去翻翻图集 有标准做法
回复
5楼
甲方施工员 发表于 2016-6-13 14:45 去翻翻图集 有标准做法谢谢,图纸上有具体做法,只是想了解一下实际是如何施工的?防止桩尖持力层遇水软化,水来源哪里?
回复
6楼
如果只有一根桩,最好收锤的时候倒入砼。如果是多节桩,第一节桩打入后即倒入砼封底。主要用于防止持力层为强风化及中风化岩软化
回复
7楼
广东省的锤击管桩标准写得极为详细
回复
8楼
咱们工地上用预应力管桩加筏板,开了多轮专家论证会,都不如标准来的实在,有的专家确实是砖家
回复
9楼
多谢多谢!
回复
10楼
新手路过,学习为主。
回复
11楼
路过学习,也赶上设计要求灌实的管桩的工程
回复