同跨梁梁底标高不同钢筋如何处理
shayugan
shayugan Lv.3
2016年06月13日 09:31:17
来自于建筑施工
只看楼主

图示圈线为同一跨梁,白色粗线左侧为降板250,BG表示本层板标高,BG-0.250表示此处比本层板标高低0.250。水平向梁截面为300*700,竖向梁截面为250*550。请教各位水平向梁在此处降板位置处,梁钢筋如何处理。图集上的做法都是指支座处的,这个地方不是支座,也不可能主梁在次梁位置断开锚固。

D2J82NYDQFJXQ~N%6NAWB83.png

免费打赏
甲方施工员
2016年06月13日 14:52:30
2楼
BG-0.250 是什么意思?
通常说这个标高是梁顶标高是相对本层结构标高 降250

首先这是梁图 梁按图施工 要是降板 板筋在梁内锚固就是了
回复
甲方施工员
2016年06月13日 14:53:39
3楼
图上画的吊筋 次梁在主梁中穿过 梁顶是平的 700 装不下550?
回复
shayugan
2016年06月14日 12:19:35
4楼
甲方施工员 发表于 2016-6-13 14:52 BG-0.250 是什么意思?通常说这个标高是梁顶标高是相对本层结构标高 降250我的意识是降板处梁筋如何处理
回复
shayugan
2016年06月14日 12:20:22
5楼
甲方施工员 发表于 2016-6-13 14:53 图上画的吊筋 次梁在主梁中穿过 梁顶是平的 700 装不下550?主梁在次梁左右两侧标高不同,在此处的主梁的钢筋如何处理
回复
甲方施工员
2016年06月15日 08:39:18
6楼
shayugan 发表于 2016-6-14 12:20 主梁在次梁左右两侧标高不同,在此处的主梁的钢筋如何处理主梁钢筋怎么处理 主梁钢筋肯定是通过
回复
co1444618483053
2016年06月16日 07:36:15
7楼
主梁下沉250,次梁正常通过。
回复
枫叶2015
2016年06月16日 09:57:38
8楼
水平梁下降0.25,竖向梁按楼层标高施工就可以了。
回复
黄豹
2016年06月16日 17:04:26
9楼
水平梁下降0.25,竖向梁按楼层标高施工就可以了