最近做一个小区的规划,有一个地块算完负荷,需要变压器大概800KVA的容量。我们这室内变电所就直接做成两个400变压器互投的形式了,那箱变设计成一个800的变压器还是两个400变压器的母联分段,那种比较好呢。
最近做一个小区的规划,有一个地块算完负荷,需要变压器大概800KVA的容量。我们这室内变电所就直接做成两个400变压器互投的形式了,那箱变设计成一个800的变压器还是两个400变压器的母联分段,那种比较好呢。
12楼
wang102885 发表于 2016-6-8 11:15 两个 400的灵活有可靠! 不过 我们这边一般这种都是高低压双母联! 把负荷等级提上去! 居民也不停电!问题是两个400的箱变,占地面积比一个800的大
回复
13楼
两台400KVA要好于800KVA,如果一台变压器发生故障后,另一台变压器可以供电
回复
14楼
回复
15楼
放在一起就用一台吧。变压器故障率不高,并列运行也比较麻烦
回复
16楼
本帖最后由 小羽毛 于 2016-6-10 11:15 编辑
首先,一个箱变放两台变压器不可取,很少看见这么做,箱变也要做的很大,至少可以说不是个成熟的做法。
再次,对于民用建筑,变压器分散布置的原则
<建筑总图规划要求<建设方要求<规范明文要求,即除非当地有特殊规定,住宅变压器容量不能超过多少,否则应首先考虑建设方要求和建筑规划要求,根据以上选择2个400kva分散布置的箱变还是1个800kva的箱变。
须知,对于民用建筑,电气不是主导专业,要首先上从建筑功能上考虑,对于电气,说的不好听点,有电用就行。
回复
17楼
本帖最后由 小羽毛 于 2016-6-10 11:26 编辑 a396673967 发表于 2016-6-4 16:53 谢谢回复,这个规划是比较小的住宅地块,两台箱变的话也是并排放的。我和甲方说最好选双变压器的箱变 …对于住宅供电,供电可靠性要求没那么高,一般低压侧做母联是从节能方面考虑的,负载率低的季节可以关掉一台变压器,实际效果怎么样其实也搞不清,但是会增加成本。除非是有节能要求这么做,我想甲方应该不会还搞个低压侧母联,他就一卖房子的,不会管那么多,多替建设方考虑,省电钱。
回复
18楼
做成一个800吧,分成两个400反倒降低了可靠性,如果因为某种原因失去一台变,那么另外一台变也会立即失去。再则供电部门的供电方案怎么说?
回复
19楼
有消防负荷吗?如果有就要做二台400KVA的变压器,否则不能满足消防负荷双电源末端切换的要求
回复
20楼
electricity 发表于 2016-6-5 14:56 本人没做过民用,请问,800的负荷用两个400,一个400坏了,另一个400不也马上坏吗。有道理,如果用户总负荷大于400,估计就不行了啊
回复
21楼
小区供电一般用一台800KVA箱变就行了,如果需要可靠性,可做环进式,没必要做成2*400KVA的
回复