框架梁被楼梯间打断了要怎么做呢
qq_1464620474836
2016年05月30日 23:07:16
只看楼主

这里4-5轴的框架梁被楼梯间和电梯间打断了,平台梁的位置就在原来框架梁的位置,可以把平台梁做成框架梁的尺寸,一直从5轴做到4轴,像复式框架那样吗?

这里4-5轴的框架梁被楼梯间和电梯间打断了,平台梁的位置就在原来框架梁的位置,可以把平台梁做成框架梁的尺寸,一直从5轴做到4轴,像复式框架那样吗? QQ截图20160530230402.jpg

QQ截图20160530230402.jpg

蔡昌辉
2016年05月31日 07:49:43
2楼
关键你楼层还有不少梁板最终得靠原来框架梁来受力。
回复
大虾大虾
2016年05月31日 09:41:51
3楼
只能重新布置结构!
回复
迟来的喜悦
2016年05月31日 10:01:44
4楼
楼梯间应布置四个框架柱。
回复
迟来的喜悦
2016年05月31日 10:13:38
5楼
楼梯间本身就是一个特殊功能的房间,由于其使用功能的重要性,应在结构布置时应相对独立并加强之,经常看到你那样的结构布置--楼梯间与其他房间混在一个柱网空间内,很不理解,即增加结构麻烦,又不利抗震,本人在结构设计时极力反对此种方案。
回复
张叁疯
2016年05月31日 10:45:28
6楼
楼梯间应布置四个框架柱。
回复
天佑中华
2016年06月05日 00:13:19
7楼
楼层处根本不能拉梁,楼梯碰头。在电梯井右上角加一个柱子,楼梯平台板直接外挑就行
回复
liuhua321650
2016年06月26日 12:58:23
8楼
天佑中华 发表于 2016-6-5 00:13 楼层处根本不能拉梁,楼梯碰头。在电梯井右上角加一个柱子,楼梯平台板直接外挑就行楼梯周围增加竖向构件,否则结构无法实施
回复
东非
2016年06月28日 11:50:19
9楼
谢谢分享学习了
回复
yzf0717
2016年06月28日 15:28:42
10楼
中间加柱子呗
回复
华夏结构小弟
2016年07月01日 09:32:28
11楼
好资料,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开