单独建的消防水池是否必须设置取水口?还是人孔可兼做取水口?如果是在高层地下车库建的消防水池,是不是必须设置消防取水口??
单独建的消防水池是否必须设置取水口?还是人孔可兼做取水口?如果是在高层地下车库建的消防水池,是不是必须设置消防取水口??
2楼
GB50974-2014,4.3.7条。储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1.消防水池应设取水口(井),且吸水高度不应大于6米。
希望对你能有帮助。
回复
3楼
幸福小妞 发表于 2016-5-26 09:22 GB50974-2014,4.3.7条。储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1.消防水 …这条我也看到了,还是多谢了
回复
4楼
可以参考消防给水及消火栓图集
回复
5楼
如果人孔取水,水泵怎么吸上来呢,从消防灭火的时间来说,不可取...........
回复
6楼
取水口和人孔是两码事
回复
7楼
风轻云淡123456 发表于 2016-5-26 11:15 这条我也看到了,还是多谢了这条的意思是 如果水池里存了室外消防用水,就得设取水口。
回复
8楼
登月 发表于 2016-5-26 14:31 如果人孔取水,水泵怎么吸上来呢,从消防灭火的时间来说,不可取………..取水口也是用消防车上的泵吸水的,建议看下图集
回复
9楼
楼上几位解答的已经很到位了
回复