热门讨论:消防稳压管合用问题?
风轻云淡123456
2016年05月25日 17:31:27
只看楼主

室内设置有喷淋系统、水幕系统、消防炮系统,在消防泵房处都需要设置稳压管,室外外线稳压管能否合用一个管?在进入泵房后在分解成3个管分别接各自的消防泵?:)等待探讨

室内设置有喷淋系统、水幕系统、消防炮系统,在消防泵房处都需要设置稳压管,室外外线稳压管能否合用一个管?在进入泵房后在分解成3个管分别接各自的消防泵?:)等待探讨
免费打赏
攻城狮1989
2016年05月25日 21:03:44
2楼
稳压管是什么,稳压泵?
回复
风轻云淡123456
2016年05月26日 08:34:46
3楼
攻城狮1989 发表于 2016-5-25 21:03 稳压管是什么,稳压泵?就是高位消防水箱处下来的给各系统的稳压管
回复
lihai1216
2016年05月27日 09:43:22
4楼
新规之后,各系统稳压流量、扬程差异极小,个人认为可以合用,
回复
trioust
2016年05月28日 10:06:42
5楼
喷淋、水幕、消防炮系统分别单独设泵和管道,整个消防给水系统设置是否太复杂。
回复
tiop0804
2016年05月28日 10:16:00
6楼
新规之后,各系统稳压流量、扬程差异极小,个人认为可以合用,
回复
东非
2016年05月28日 17:19:52
7楼
按新规办理。
回复
simaysun
2016年05月30日 10:12:32
8楼
个人认为可以合用
回复
jihai20062006
2016年05月31日 11:05:14
9楼
可以合用!,没问题
回复
jihai20062006
2016年05月31日 11:20:03
10楼
冷却水幕无需设置稳压管,因为他是开式系统!
回复
tiantangxiaozhan
2016年05月31日 14:39:10
11楼
消防高位稳压水箱还有作为火灾发生前十分钟供水作用,感觉可以合用。
回复

相关推荐

APP内打开