无障碍电梯下面是否可以做消防通道?
qq_1458629562302
2016年05月22日 09:16:49
来自于建筑问答
只看楼主

本帖最后由 封锁心扉 于 2016-5-22 18:02 编辑 我这里是23层框剪商住楼。高86M。5个电梯。其中4个住宅电梯下地下室,1个无障碍商业电梯是1至3层的。但是这个无障碍电梯下面是消防应急通道。请问下这样设计是否有错?应该怎么修改?

本帖最后由 封锁心扉 于 2016-5-22 18:02 编辑

我这里是23层框剪商住楼。高86M。5个电梯。其中4个住宅电梯下地下室,1个无障碍商业电梯是1至3层的。但是这个无障碍电梯下面是消防应急通道。请问下这样设计是否有错?应该怎么修改?
8e1d740ef15490d04dfb.pdf
363 KB
立即下载
免费打赏
真仙
2016年05月25日 12:47:20
2楼
可以见09建筑技术措施9.6.3条
回复
yituqiu
2016年05月29日 07:40:33
3楼
不行
回复
王铜
2016年05月29日 08:32:40
4楼
可以
1)在无障碍电梯下面设置设备缓冲层,高度1800.
2)缓冲层下再设置消防应急通道。
回复
qq_1458629562302
2016年06月06日 16:34:39
5楼
谢谢大家。我是新手
回复