急,求大神看看,关于消防取水口的设置问题,请问以下图示的型式可以吗??
qq_1463654968780
2016年05月20日 09:31:27
只看楼主

关于消防取水口的设置问题,请问以下图示的型式可以吗?因为柔性防水套管位置较高且已施工完,所以连通管位置也较高,不知道这样消防车的泵能不能吸得出水?吸水高度是4米左右,把取水口做成室外消火栓的型式,消防车的吸水管直接连上预留的螺纹接口,真空吸水,不知道是否可行?


关于消防取水口的设置问题,请问以下图示的型式可以吗?因为柔性防水套管位置较高且已施工完,所以连通管位置也较高,不知道这样消防车的泵能不能吸得出水?吸水高度是4米左右,把取水口做成室外消火栓的型式,消防车的吸水管直接连上预留的螺纹接口,真空吸水,不知道是否可行? QQ截图20160519190059.png

QQ截图20160519190059.png

免费打赏
topwind0
2016年05月20日 09:41:25
2楼
这样做不知可以不可以 不过室外借口出至少做成室外消火栓应该

回复
qq_1463654968780
2016年05月20日 09:51:09
3楼
topwind0 发表于 2016-5-20 09:41 这样做不知可以不可以 不过室外借口出至少做成室外消火栓应该对,是会做成室外消火栓的型式,消防车取水的时候直接连上栓口抽水我现在担心的是消防车的泵能不能把水抽上来
回复
qq_1463654968780
2016年05月20日 09:54:39
4楼
国标图集里连通管必须走到最低水位以下,现在防水套管做到了上面,我们连通管想就着防水套管走到上面,不知道这样消防车使用的时候能不能抽出水来?
回复
qq_1463654968780
2016年05月20日 14:57:36
5楼
UP
继续求问
回复
lufei
2016年05月23日 09:23:38
6楼
楼主这样做相当于预留了消防车取水接口,理论上是可行的。另楼主考虑应供几台消防车取水?如果这样做最好先与消防部门沟通并了解当地消防车的取水能力。
回复
lichangan1000
2016年05月23日 10:48:46
7楼
楼主:要明白一个道理:消防车吸水管能插到水池底部吗。拐弯很多,吸水管无论刚柔都插不进去。2.在地面上对接吸水,管道里不是充满水的,如何吸。
结论:不可行。原理错误。
回复
queerice
2016年05月23日 13:42:39
8楼
最好做一个深井。实在不行照图示做一个DN600的连通管,
回复
版专攻
2016年05月23日 14:09:51
9楼
你这样的我理解是不行的
回复
lyz230103
2016年05月23日 16:50:34
10楼
这样不好,连接管应在最低水位下,不应再最低水位上,
回复
龙龙96
2016年05月24日 10:12:57
11楼
看15S909,有几种形式可参考
回复

相关推荐

APP内打开