急,求大神看看,关于消防取水口的设置问题,请问以下图示的型式可以吗??
qq_1463654968780
2016年05月20日 09:31:27
只看楼主

关于消防取水口的设置问题,请问以下图示的型式可以吗?因为柔性防水套管位置较高且已施工完,所以连通管位置也较高,不知道这样消防车的泵能不能吸得出水?吸水高度是4米左右,把取水口做成室外消火栓的型式,消防车的吸水管直接连上预留的螺纹接口,真空吸水,不知道是否可行?


关于消防取水口的设置问题,请问以下图示的型式可以吗?因为柔性防水套管位置较高且已施工完,所以连通管位置也较高,不知道这样消防车的泵能不能吸得出水?吸水高度是4米左右,把取水口做成室外消火栓的型式,消防车的吸水管直接连上预留的螺纹接口,真空吸水,不知道是否可行? QQ截图20160519190059.png

QQ截图20160519190059.png

免费打赏
js_jyx123456789
2016年05月25日 22:01:58
12楼
同意7楼的意见。
回复
js_jyx123456789
2016年05月25日 22:04:25
13楼
这样做不可能吸上水,消防车吸水管灌的水都跑掉了(无底阀),故不可能吸上水。
回复
斯人12121
2016年05月29日 13:04:21
14楼
这样做法可以,消防车取水泵完全可以吸水10米
回复
fhlpps
2016年05月29日 21:16:35
15楼
根据15S909图示24页中的示例四,楼主做法应该可以。
回复
枫幻雪
2016年05月31日 11:16:42
16楼
fhlpps 发表于 2016-5-29 21:16 根据15S909图示24页中的示例四,楼主做法应该可以。图集示例前提要求是 连通管管顶低于最低水位 所以楼主的做法不行
回复
shui2010
2016年06月14日 17:18:15
17楼
你这样的 是不行的
回复
zhaozhao7825
2018年04月18日 14:44:35
18楼

这样做是不是有问题?应该底部吸水吧!

回复
lichangan1000
2018年04月20日 10:12:18
19楼

大学毕业,还是学给排水的。这点东西搞不懂?不懂的人还挺多。

回复
bendannihao
2018年04月21日 09:04:28
20楼

学习了

回复

相关推荐