混凝土已浇筑能否检测混凝土中的套筒连接件
qq_1463677093947
2016年05月20日 01:22:06
来自于建筑问答
只看楼主

工地上出的钢筋机械连接件检验报告是一级连接、但在施工中连三级都达不到、混凝土已浇筑完毕。能否检测、质检站这种问题会管么?

工地上出的钢筋机械连接件检验报告是一级连接、但在施工中连三级都达不到、混凝土已浇筑完毕。能否检测、质检站这种问题会管么?
laotang1984
2016年05月22日 10:34:18
2楼
可以的 对照图纸 选择几个不同的部位 凿除混凝土 把连接部位钢筋切割出来
不过这需要提前和检测单位和设计单位沟通 确定检测方案和切割后的补强方案