【刀哥】下沉庭院结构设计嵌固端的确定
北京院小李飞刀
2016年05月19日 10:53:37
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-5-19 10:56 编辑 有下沉庭院的结构如何确定嵌固部位有人在这种情况下不分情况的认为嵌固端不能取到地下室顶板,直接取到下一层或者基础顶设计,这显然是有问题的。正确的做法:当紧临下沉庭院的地下室一层外墙,其总长度大于建筑平面总周长的25%或者某侧长度大于相应单边长度的50%时,整体结构应分别按照嵌固在地下一层顶板和下一层顶板或者基础顶两种计算模型包络设计,底部加强部位应延伸至下一层,地下二层的抗震等级应与底部加强部位相同,地下二层以下的抗震构造措施的抗震等级可逐层降低。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-5-19 10:56 编辑

有下沉庭院的结构如何确定嵌固部位

有人在这种情况下不分情况的认为嵌固端不能取到地下室顶板,直接取到下一层或者基础顶设计,这显然是有问题的。

正确的做法

当紧临下沉庭院的地下室一层外墙,其总长度大于建筑平面总周长的25%或者某侧长度大于相应单边长度的50%时,整体结构应分别按照嵌固在地下一层顶板和下一层顶板或者基础顶两种计算模型包络设计,底部加强部位应延伸至下一层,地下二层的抗震等级应与底部加强部位相同,地下二层以下的抗震构造措施的抗震等级可逐层降低。

当紧临下沉庭院的地下室一层外墙,其总长度大于建筑平面总周长的25%或者某侧长度大于相应单边长度的50%时,整体结构应分别按照嵌固在地下一层顶板和下一层顶板或者基础顶两种计算模型包络设计,底部加强部位应延伸至下一层,地下二层的抗震等级应与底部加强部位相同,地下二层以下的抗震构造措施的抗震等级可逐层降低。
444.png

其他【刀哥论项目】系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥】2015高层建筑混凝土结构设计技术规程视频-北京院董工讲解(已更新)
http://bbs.co188.com/thread-9056484-1-1.html
【刀哥】门式刚架PKPM和3D3S案例操作视频
http://bbs.co188.com/thread-9188622-1-1.html
【刀哥论项目28】轻钢厂房抗风柱连接不一定用长圆孔,更不需要弹簧片
http://bbs.co188.com/thread-9221456-1-1.html
【刀哥论项目29】再论跃层柱设计注意事项
http://bbs.co188.com/thread-9247407-1-1.html
【刀哥】结合自己项目的经验说下关于绘图时间快慢的看法
http://bbs.co188.com/thread-9246139-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html


444.png

免费打赏
co1462863046226
2016年05月19日 13:52:31
2楼
:handshake:handshake
回复
billlee80
2016年05月20日 10:29:58
3楼
谢谢楼主分享!
回复
o如梦无痕o
2016年05月20日 12:21:23
4楼
我的理解是,地下室顶板的主要作用是上部地震作用的传递,

当在地下室之间开了这么大的一个洞口,水平力在此传递路径中断。

不能保证上部水平力传递给侧壁,然后传给土。

最终大部分水平地震作用传给了 洞口周围的抗侧力构件。
这样嵌固端意义也就不大了。

所以如果是我设计,我不会取嵌固端在顶板。
当然包络设计,是最稳妥的方法。
回复
co1462863046226
2016年05月20日 13:44:01
5楼
::handshake:handshake
回复
孙鹏彬
2016年05月20日 14:47:50
6楼
谢谢楼主分享
回复
co1462863806538
2016年05月20日 15:25:15
7楼
:handshake:handshake
回复
co1461287449061
2016年05月20日 15:57:35
8楼
支持支持
回复
加倍努力
2016年05月20日 16:58:49
9楼
学习了,谢谢楼主!
回复
co1439215291127
2016年05月20日 17:07:12
10楼
谢谢楼主分享谢谢楼主分享
回复
men2005
2016年05月20日 17:20:46
11楼
多谢分享了
回复

相关推荐

APP内打开