本帖最后由 jimnnn 于 2016-5-19 16:18 编辑 外墙是珍珠岩颗粒外保温+抗裂砂浆(厚度未达到设计要求,且未采用抗酸碱网布)+真石漆。建筑物地点是浙江沿海乡镇地区,已经完工2年整,真石漆是上海汇丽的。现在问题出来了,一年前开始陆陆续续出现裂缝,今年更厉害了,大面积起鼓,甚至有脱离掉落的,吓死人了,求大神帮我分析分析怎么回事啊?
本帖最后由 jimnnn 于 2016-5-19 16:18 编辑
外墙是珍珠岩颗粒外保温+抗裂砂浆(厚度未达到设计要求,且未采用抗酸碱网布)+真石漆。建筑物地点是浙江沿海乡镇地区,已经完工2年整,真石漆是上海汇丽的。现在问题出来了,一年前开始陆陆续续出现裂缝,今年更厉害了,大面积起鼓,甚至有脱离掉落的,吓死人了,求大神帮我分析分析怎么回事啊?
2楼
本人在辽宁沈阳,干施工没几年,没见过用珍珠岩颗粒作外墙保温的,刚才在网上查了一下这个材料,个人感觉问题出在一下几个方面:珍珠岩颗粒容重大是一个问题;而且还如楼主所说抗裂砂浆厚度未达到设计要求,且未采用抗酸碱网布,楼主发的最后一张照片,一般在做外墙保温时,这个阳角的部位是要多一层网格布的,我们一般叫附加层,但是这个楼竟然一道网格布都没有,规范中施工中大家所说的二布三胶、一布两胶都没有做到;安全隐患以及渗漏隐患都挺大的
回复
3楼
珍珠岩颗粒外保温+抗裂砂浆(厚度未达到设计要求,且未采用抗酸碱网布)+真石漆
脱落 粘结不好 没干网格布 出现这些问题是正常的
未按图纸施工
回复
4楼
沙发说的对,关键是没做耐酸碱的纤维网格布,这个是致命伤~~~~
回复
5楼
主要是没有网格布,再一个可能粉刷层可能空鼓开裂了,保温层和粉刷层没有很好的粘结
回复
6楼
杭州胡工 发表于 2016-5-20 13:09 主要是没有网格布,再一个可能粉刷层可能空鼓开裂了,保温层和粉刷层没有很好的粘结网格布是有的,设计单位的说法跟你差不多。
回复
7楼
吕建邦 发表于 2016-5-19 20:18 本人在辽宁沈阳,干施工没几年,没见过用珍珠岩颗粒作外墙保温的,刚才在网上查了一下这个材料,个人感觉问 …可能我这边这么做少,施工单位死活不承认自己的错,就说设计的问题,保温砂浆跟真石漆结合是最大的问题。
回复
8楼
jimnnn 发表于 2016-5-20 16:45 网格布是有的,设计单位的说法跟你差不多。其实这个问题基本上每个工地都有这种问题,也比较难处理解决
回复
9楼
保温层没有按照相关要求加锚丁没挂网,可能设计也没说明清楚。
回复
10楼
好资料就要顶起来
回复
11楼
保温跟涂料不是一家做的,保温来讲要先基层处理,珍珠岩保温颗粒掺胶抹压,也要注意控制粘接力和附加锚固。再外面就是耐碱网格布和抗裂砂浆的问题,网格布质量、抗裂砂浆掺胶都要控制。这些做完还要有间歇时间,表面水分过大还要抢工期直接上真石漆,因为干湿不均、蒸发量不同,真石漆掺胶量不足什么的都可能引发上述问题。
回复