水泵的启动水位
wangwenpeincwu
2007年11月05日 11:39:26
只看楼主

污水提升泵房,最低水位和最高水位已经确定,现在有4台泵,三用一备,想知道这三台泵的各自启动水位怎么确定啊?

污水提升泵房,最低水位和最高水位已经确定,现在有4台泵,三用一备,想知道这三台泵的各自启动水位怎么确定啊?
免费打赏
sishaoye_927816
2007年11月05日 11:51:05
2楼
就是保证这三台泵同时开启时启泵水位与最低水位之间的水够这三台泵同时抽5分钟以上。算出这三台泵5分钟的水量,然后除以底面积,得出高度,最低水位加上这个高度就是启泵水位了。
不知道有没有说明白。
回复
sishaoye_927816
2007年11月05日 11:54:52
3楼
保证启泵水位与最低水位之间水够这三台泵同时开启抽5分钟以上。刚才回复了,怎么不见啊。
回复
huangzhimin
2007年11月05日 17:58:51
4楼
在满足水泵充水时间规定的前提下,水泵的启动水位可分为自灌式与非自灌式两种。
对于大型水泵、自动要求迅速的水泵和供水安全要求高的泵房,宜采用自灌式,要求水泵轴心安装高度应满足水泵外壳顶点低于吸水井的最低水位。
离心水泵可利用允许吸上真空高度的特性,采用非自灌式,提高水泵的安装高度,节省泵房土建造价。其水泵轴线安装高度见给水排水设计手册第3册《城镇给水》第二版中5.2.3水泵安装高度计算中的相关计算公式。
回复
czhhqws
2007年11月05日 18:45:12
5楼
启动水位确定按最低水位和最高水位(水深)三分之一 .
回复
haishao
2007年11月06日 09:17:09
6楼
排水设计手册第3册《城镇给水》第二版中5.2.3水泵安装高度计算中的相关计算公式。
回复
tangshunhu
2007年11月06日 09:24:22
7楼
上面的说得都有道理啊





上海乐汇泵阀制造有限公司 电话:021-57578588*8015 传真:021-57575087 手机:13761271787 联系人:唐纯虎 邮箱:tshu123@163.com QQ:182335890 公司网址:http://www.illehui.com 地址:上海市奉贤区金汇镇金钱公路1428号
回复
wangwenpeincwu
2007年11月06日 09:35:44
8楼
谢谢所有楼上的了!
回复
dn300
2007年11月07日 11:52:40
9楼
不是3台泵是最大的一台泵的5分钟流量,来设计容积,水泵1个小时内手册上规定不能超过6次 为了保护电机
回复

相关推荐

APP内打开