关于管道穿楼板支架问题
artemis93
artemis93 Lv.5
2016年05月13日 22:48:28
只看楼主

管道穿楼板一般留套管,高出地面20mm 有水房间高出50mm 什么情况下要做如附图的这种支架呢

管道穿楼板一般留套管,高出地面20mm 有水房间高出50mm 什么情况下要做如附图的这种支架呢

水管穿楼板套管及支架.jpg

co1464003150448
2016年05月23日 20:10:59
2楼
是立管过高 或楼板下方不便于下托架吗
回复
seellyy
2016年05月26日 11:19:17
3楼
正常都是这么做
回复
weibo_1466393698320
2016年06月20日 16:27:15
4楼
图集里有,但是一般民用没有这么做的
回复
leaheaven
2016年11月06日 16:10:03
5楼
这种是承重支架把
回复
岁月如白驹过隙
2016年11月21日 08:37:19
6楼
暖通管道中用的比较多,主要是重量很大。特别是超高层中。
回复
jia20086
2016年11月21日 17:43:41
7楼
大管道,荷载比较重,高度比较高的时候需要设置,相当于竖向支架,固定和支撑管子
回复
凡凡0305
2016年11月25日 18:53:36
8楼
若是冷水管道应加橡胶垫,否则容易形成冷桥。产生冷凝水
回复
wszhou00
2016年11月28日 18:10:43
9楼

正常都是这么做
回复