服装生产厂房里的库房喷淋问题
reidsen
reidsen Lv.3
2016年05月13日 16:19:06
只看楼主

一座服装生产厂房共二层,单层建筑面积5600平方米,单层净高小于8米,此厂房一层有一180平方米库房。按建规8.3.1、2此厂房设自动喷水灭火系统。消防水量如果考虑,如按厂房:水灾危险等级按中危II级考虑,喷水强度取8,作用面积160。可是里面有个库房,用水量是否按仓库危险II级的计算?喷水强度12作用面积200??请高手指点

2016年05月14日 19:33:15
2楼
自己顶上去
回复
枫幻雪
2016年05月31日 13:56:46
3楼
按最大的算
回复
沙漏不漏沙
2016年05月31日 16:52:18
4楼
按仓库计算。