汽车库防火规范的疑问
熟番茄
熟番茄 Lv.3
2016年05月12日 11:19:28
只看楼主

最近做了一个住宅建筑附建的汽车库,审图专家提要根据汽车库防火规范9.0.9 设置火灾自动报警系统和自动灭火系统的汽车库、修车库,应设置消防控制室,消防控制室宜独立设置,也可与其他控制室、值班室组合设置。条文解释是:9.0.9 设置火灾自动报警系统和自动灭火系统的汽车库,都是规模较大的汽车库,为了确保火灾报警和灭火设施的正常运行,应设置消防控制室,并有专人值班管理。由于汽车库内的工作人员较少,如设置独立的消防控制室并由专人值班有困难时,可与汽车库内的设备控制室、值班室组合设置,控制室、值班室的值班人员可兼作消防控制室的值班人员,这样可减少汽车库的工作人员。

请问各位同仁,这条是怎么执行的?
本人手里有个其他的项目,2个9层住宅,中间设置了个汽车库。停车位34个,因开窗面积不达标,暖通做了防排烟,所以电气也相应要做报警,那么问题来了,34个停车位的汽车库也要设置消防控制室吗。

免费打赏
wudistar
2016年05月13日 09:41:31
2楼
做了防排烟就要有自动报警,按GB50116要求为集中报警系统,肯定需要设消控室
回复
静安寺听
2016年05月13日 12:06:27
4楼
住宅里面设置火灾自动报警了吗?地块里面有没有消防或安防控制室?
回复
a396673967
2016年05月13日 14:25:18
6楼
麻雀虽小,五脏俱全
回复
wang171468177
2016年05月13日 20:08:17
7楼
回复
jianzhudianqi
2016年05月14日 05:18:01
8楼
路过!!!!!
回复
realman412563
2016年05月14日 18:18:03
9楼
肯定要设置的
回复
cmb178
2016年05月15日 06:58:24
10楼
路过。。。。。
回复
巨人电气
2016年05月16日 10:14:23
11楼
设置吧,审图的也是从严要求!
回复
小小旋木
2016年05月30日 09:00:46
12楼
要设置
回复
刘星星
2016年05月30日 09:45:32
13楼
1.如果你只做汽车库设计而不牵涉旁边建筑,建议设消防值班室,这样因为有规范甲方和审图的都没什么好说的
2.可在住宅楼内一层设消防值班室,汽车库可以不单设。