防火阀3C认证的具体情况
shuter25
shuter25 Lv.2
2016年05月12日 10:07:59
来自于通风排烟
只看楼主

请问,防火阀3C认证是认证全系列产品,还是针对具体的每一个尺寸的产品认证。如果是后者,那不在认证范围内的防火阀尺寸,如何解决?

请问,防火阀3C认证是认证全系列产品,还是针对具体的每一个尺寸的产品认证。如果是后者,那不在认证范围内的防火阀尺寸,如何解决?
免费打赏
co1464964696540
2016年06月03日 22:43:37
2楼
楼主现在得到答案了吗?我也是遇到同样的问题,至今没有靠谱的答案
回复
明太祖
2016年06月27日 09:13:25
3楼
3C认证风阀
回复
壹剑定江山
2017年03月12日 00:57:05
4楼
我了解的大概是这样的:每一个规格分为两个边(1000*630),当所需尺寸小于1000,可向下兼容,大于1000时,分成两个制作,同理另一边也按类似方案执行。
回复
阿胜01
2017年03月12日 17:03:42
5楼
请大神解答
回复
明太祖
2017年03月14日 13:15:01
6楼
就是不懂爱 发表于 2016-6-3 22:43 楼主现在得到答案了吗?我也是遇到同样的问题,至今没有靠谱的答案设计规范中有关于设置防排烟风管伸缩节
回复
xxzzm
2017年04月22日 16:40:14
8楼
没有向下兼容之说,风管设计要制式化
回复
米老鼠啊
2017年09月07日 16:40:37
9楼
就是不懂爱 发表于 2016-6-3 22:43 楼主现在得到答案了吗?我也是遇到同样的问题,至今没有靠谱的答案不知你解决了没,我们这里是先选的一家的,然后有的尺寸它没有认证,就又报了一家,那些尺寸用这一家的
回复
zhanghaijun760209
2017年09月13日 10:59:11
10楼
以前防火阀(排烟阀)在不要求3c 认证时,防火阀、排烟阀的尺寸可以由设计人员随意确定,但是现在必须要求3c认证,设计人员在确定风管尺寸时尽量采用标准规格风管(特别是630、320,不要采用600、300等数据),一般厂家都是按GB15930-2007标准里的规格申请3C认证的,GB15930-2007标准中没有多叶排烟口(所以没有厂家有多叶排烟口的3C认证),所有采用多叶排烟口的通常都需要用防火阀+排烟阀代替(其实多叶排烟口就是防火阀+排烟阀,只不过整合到一起了)
回复