一栋5层办公楼,建筑面积4000平方,高度18米,室内消防用水量为15L/S,室外消防用水量为25L/S。由于建筑先天问题和规划用地问题,不能设置高位水箱、水池和泵房,建筑周围有一路市政管网,管径100,压力0.3MP,仅靠市政用水能否满足室内、室外消防用水量的要求?如果不能满足要求,能否增设管道加压泵等设施?市政管网流量如何确定?
一栋5层办公楼,建筑面积4000平方,高度18米,室内消防用水量为15L/S,室外消防用水量为25L/S。由于建筑先天问题和规划用地问题,不能设置高位水箱、水池和泵房,建筑周围有一路市政管网,管径100,压力0.3MP,仅靠市政用水能否满足室内、室外消防用水量的要求?如果不能满足要求,能否增设管道加压泵等设施?市政管网流量如何确定?
2楼
室内外水量一共是40L/S,市政管网管径只有DN100,流速达到了5m/s,市政水完全不够。
可考虑室外消防做一个环网,由两路市政进水,室外消火栓栓口压力只要0.1Mpa,可以满足;
室内消火栓栓口动压要求0.25Mpa,所以市政压力够用,又无法做水泵房,考虑采用无负压设备直接从室外消防环网上吸水加压供水,以满足要求。
两路市政进水要求从不同道路进水,如果从一条道路进水要求进水管中间加阀门,市政部门是不会允许的,所以上面的方案很难实施。
难!
回复
3楼
首先你这建筑为办公楼,采用市政供水时,室外消火栓流量大于20L/S时,必须采用两路消防供水。其次,市政水压3公斤,建筑高度18m,肯定不满足最不利消火栓栓口2.5公斤的压力要求,必须设置高位水箱及消防水池。退一万步,即使你压力够也有两路供水,仅消防水就40L/S的流量对于DN100管径还是不够的。
回复
6楼
按照消规4.3.1,你这个建筑必须设置消防水池,管道压力也满足不了规范要求,也须设置加压设备。不行你就在建筑内找个房间,弄个成套设备吧。
回复
7楼
谢谢分享!
回复
8楼
楼主写的很好,收藏学习了,谢谢。
回复
9楼
无法实现,还是建立消防水泵房吧!估计屋顶水箱也得设置。
回复
10楼
根据《消防给水及消火栓技术规范》6.1.9条(2),设置高位消防水箱有困难,可以不设高位消防水箱。但要设稳压泵。
所以建议在最底层设置室内消防水池、消防泵房及稳压装置,即采用稳高压系统。
回复
11楼
写的真不错。。。厉害
回复
12楼
的确是个好贴,有分析有论证,有依据有出处。
回复
13楼
的确是个好贴,有分析有论证,有依据有出处
回复