如下模型,扭转周期出现在第二阵型,怎么调都调不过去 大家看看,怎么调整比较好
如下模
型,扭
转周期出现在第二阵型,怎么调都调不过去
大家看看,怎么调整比较好
2楼
周边墙体太少,多多加周边墙体,你这好多剪力墙平面外的梁,还有一字剪力墙
回复
3楼
要是10层以上的 这在我们这 会直接 给重大修改,不认为是剪力墙结构体系
高规7.1.1 条文解释本规程所指的剪力墙结构是以剪力墙及因剪力墙开洞形成的连梁组成的结构,其变形特点为弯曲型变形,目前有些项目采用了大部分由跨高比较大的框架梁联系的剪力墙形成的结构体系,这样的结构虽然剪力墙较多,但受力和变形特性接近框架结构,当层数较多时对抗震是不利的,宜避免。
回复
4楼
fenggaow 发表于 2016-5-11 18:51 周边墙体太少,多多加周边墙体,你这好多剪力墙平面外的梁,还有一字剪力墙昨天调了半天,周边加了墙,楼梯处的一字墙减短,电梯处中间横墙取消,周边框梁加高 才调过去本来x向墙就少,没办法
回复
5楼
“周边加了墙,楼梯处的一字墙减短,电梯处中间横墙取消,周边框梁加高”,就是应该这样子调 的。
回复
6楼
这体型 真是难为我们做结构的了
回复
7楼
规范里没有说第二周期一定是平动周期吧
回复
8楼
jiepingtianxia 发表于 2016-5-12 14:16 这体型 真是难为我们做结构的了这有什么难为的
回复
9楼
结构布置不太合理
回复
10楼
weimuhong 发表于 2016-5-15 01:34 结构布置不太合理调模型花费很多时间
回复
11楼
高处能胜寒 发表于 2016-5-12 12:53 “周边加了墙,楼梯处的一字墙减短,电梯处中间横墙取消,周边框梁加高”,就是应该这样子调 的。
回复