求助10kV双回线路跨340米宽河道如何选杆塔
小子灬m
小子灬m Lv.2
2016年05月11日 10:42:47
只看楼主

10kV双回跨340米宽河道,河两岸高差6米且河道无通航要求,该选用什么形式的杆塔,初步选用钢管杆但考率成本,该选用那种杆塔更为合理些?

10kV双回跨340米宽河道,河两岸高差6米且河道无通航要求,该选用什么形式的杆塔,初步选用钢管杆但考率成本,该选用那种杆塔更为合理些?
天下唯吾曹孟德
2016年05月11日 10:50:57
2楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2016-5-11 10:54 编辑

双回啊,地方开阔可以用2个三联杆。不过加上拉线站地很大,杆根开大约3~3.9m。不过按我们现在这边标准是用铁塔的,宽基塔,35kV的塔去掉塔头,呼高15~27米。
回复
co1465817625447
2016年06月18日 10:46:11
3楼
建议选用铁塔
回复
yihai1985
2016年06月21日 11:14:25
4楼
采用铁塔跨比较合适,可采用耐-直-直-耐
回复
zhangyilei06
2016年06月29日 18:14:46
5楼
选用门型杆子,典设2016上有
回复
doubleheart
2016年06月29日 19:18:57
6楼
选用铁塔, 按35KV铁塔做!!!
回复
雪宝家的大牛
2016年07月04日 17:33:14
7楼
典型设计里面选35kV的塔,我也经常遇到这种情况,建议选择两基耐张塔就垮过去了,看冰区如果覆冰厚的话校验的时候放大点就行了!
回复

相关推荐

APP内打开