关于非抗震地区学校结构设计的讨论
酱油牦牛
2016年05月11日 08:51:41
只看楼主

现有一学校,四层框架,位于非地震区,请问是否考虑地震作用及措施?本人理解如下:1、按《关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知》,该工程按6度考虑地震作用。2、按《建筑抗震设计规范》第3.1.2条,6度对乙丙丁类,不进行地震作用计算。结论:该工程可不进行地震作用计算,但需按6度考虑抗震措施。

现有一学校,四层框架,位于非地震区,请问是否考虑地震作用及措施?
本人理解如下:1、按《关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知》,该工程按6度考虑地震作用。
2、按《建筑抗震设计规范》第3.1.2条,6度对乙丙丁类,不进行地震作用计算。
结论:该工程可不进行地震作用计算,但需按6度考虑抗震措施。


免费打赏
hyp1962
2016年05月11日 10:31:51
2楼
新的《中国地震动参数区划图》GB18306-2015将在今年6月1日开始执行,现在做的设计肯定需要按这个区划图执行的。
新区划图已经没有非地震区了。
回复
雷文柏
2016年05月11日 11:00:40
3楼
乙类建筑提高一度考虑抗震措施。非抗震提到6度,6度提到7度
回复
酱油牦牛
2016年05月11日 16:12:48
4楼
hyp1962 发表于 2016-5-11 10:31 新的《中国地震动参数区划图》GB18306-2015将在今年6月1日开始执行,现在做的设计肯定需要按这个区划图执行 …哦哦,好的好的,谢谢大神提醒
回复
lfh2103
2016年05月12日 18:25:51
5楼
这个有意思,可以收藏下看看
回复
剑舞长锋
2016年05月15日 22:08:34
6楼
应按6度设防进行抗震设计,结构措施建议按提高一度考虑
回复
ziboxm
2016年05月17日 06:00:49
7楼
谢谢楼主分享好资料
回复
飞哥飞哥
2016年05月17日 07:22:11
8楼
谢谢楼主分享好资料
回复
飞哥飞哥
2016年05月17日 07:51:40
9楼
谢谢楼主分享好资料
回复