同一设备上两个不同容量变压器的N线连接如下是否允许?
sigaly001
sigaly001 Lv.2
2016年05月09日 14:14:20
只看楼主

本帖最后由 sigaly001 于 2016-5-9 14:20 编辑 各位大侠:现有一设备门机同一变电室里有两台不同的变压器(1600KVA和200KVA),低压侧去同一电气室,低压侧带不同的负载,请问N线能否连接成一起共用?有没有理论依据?会有什么后果 ?下面是手写草图

本帖最后由 sigaly001 于 2016-5-9 14:20 编辑

各位大侠:现有一设备门机同一变电室里有两台不同的变压器(1600KVA和200KVA),低压侧去同一电气室,低压侧带不同的负载,请问N线能否连接成一起共用?有没有理论依据?会有什么后果 ?下面是手写草图
草图.jpg

草图.jpg

免费打赏
sigaly001
2016年05月10日 10:52:04
12楼
风平浪静02 发表于 2016-5-10 10:45 系统接地是防止高低压进入低压系统时,对低压系统一种保护措施。为了使高压电流以最近距离返回高压系统,则接 …谢谢您,我明白了,非常感谢!
回复
无纤尘
2016年05月10日 11:57:38
13楼
GB50065 第七章节里面有多电源系统接地的要求 跟做法
回复
风平浪静02
2016年05月10日 14:22:18
14楼
谁能确定多电源是指两台都是变压器呢?是能够保证通过几十米甚至上百米的传输作系统接地,而不会丢失系统接地呢?谁能够保证高压进入低压时,长距离的系统接地不会对低压系统造成危害呢?
如果没有因为对高压的防范,我们完全可以不要系统接地,这样系统反而安全的多。什么杂散电流,统统消失。
回复
sigaly001
2016年05月10日 14:44:10
15楼
风平浪静02 发表于 2016-5-10 14:22 谁能确定多电源是指两台都是变压器呢?是能够保证通过几十米甚至上百米的传输作系统接地,而不会丢失系统接 …是的 我就是担心杂散电流,我这个系统变压器1600KVA主要是给大的电机供三相电,和维修的电源((AC220V),小变压器负荷给照明和控制系统供电,在施工做配电柜时,盘柜厂只做了一个N排和一个PE排,然后两个N接线全部接到一起了,柜内线过多,现场想改特别难,相当重做,所以我特别担心杂散电流损坏了控制系统。
回复
风平浪静02
2016年05月10日 15:21:58
16楼
sigaly001 发表于 2016-5-10 14:44 是的 我就是担心杂散电流,我这个系统变压器1600KVA主要是给大的电机供三相电,和维修的电源((AC220V), …从清洁电源上理解,我们应该重视杂散电流。但是,我们也没有必要谈杂色变,没有那么严重的。理论上,杂散电流主要是电流在大地中流通,有空气击穿放电现象。这种电火花加重地下金属构件氧化。使地下可燃物质燃爆。可以发射电磁波,对通信系统造成干扰。但是,这种干扰也是微弱的,重要的信息系统多加防范,一般性控制系统不必过分担心。其实,电力系统一个接地故障,产生的杂散电流。一道闪电划过,产生的电磁波干扰,远比这些严重的多。就是平常一直存在的地磁现象,也远比它强的多。
回复