请教低压母线额定电流的选取问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年05月09日 11:08:06
只看楼主

请教低压母线的额定电流,在提到充分利用变压器的容量前提下,如何选择?是否需要满足GB50054的6.3.3条?提前谢谢您的回复。

请教低压母线的额定电流,在提到充分利用变压器的容量前提下,如何选择?是否需要满足GB50054的6.3.3条?提前谢谢您的回复。
免费打赏
xingye8860
2016年05月13日 08:34:00
32楼
谢谢分享!
回复
smartspring
2016年05月13日 09:02:33
33楼
惭愧。在下基础弱。到现在也没有真正理解自己的问题。更谈不上分享,别误导大家就好。:)
回复
李梦迪
2016年05月13日 09:13:51
34楼
楼主写的很好,收藏学习了,谢谢。
回复
mkh2012
2016年05月13日 21:59:09
35楼
能学到就是好,支持下
回复
xingye8860
2016年05月14日 08:45:27
36楼
写的真不错。。。厉害
回复
a396673967
2016年05月14日 14:19:18
38楼
谢谢楼主分享
回复
hanzhg54
2016年05月14日 15:28:56
39楼
1、充分利用变压器的容量问题,很简单,为了日后增加负载的时候,总开关、母线等不必更换,自然要按照变压器额定电流来选取。
2、母线的选择出了电流的因素外,还有机械强度的问题。
回复
这次可以了
2016年05月15日 13:27:33
40楼
感谢楼主的无私奉献
回复
快乐的设计师
2016年05月15日 16:40:24
41楼
谢谢分享,不错
回复
快乐的设计师
2016年05月15日 17:25:08
42楼
谢谢分享,不错
回复