1、排烟风管是否属于高压系统?2、风管在穿越沉降缝时是否会采用软接?3、风管在穿越防火墙时是否设置套管?
1、排烟风管是否属于高压系统?
2、风管在穿越沉降缝时是否会采用软接?
3、风管在穿越防火墙时是否设置套管?
2楼
排烟风管一般为中压风管,
回复
3楼
风管在穿越沉降缝时建议采用软接
回复
4楼
好学人 发表于 2016-5-1 13:39 排烟风管一般为中压风管,谢谢:handshake
回复
5楼
1.排烟系统属中压 2.穿越沉降缝可不用软接,但应加排烟防火阀 3.穿越防火墙要加套管,套管壁厚不小于1.6mM,还记得加排烟防火阀喔
回复
6楼
感谢楼主分享
回复
7楼
规范 表4.2.1-1 注第二条 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统
回复
8楼
按高压系统 采用柔性材质 加套管特殊环境阻燃材质保温
回复
9楼
学习了,中压。。。。
回复
10楼
几个问题,答案都是肯定的
回复