新人求助:关于地下消防水池 求大神帮忙
red_kids
red_kids Lv.2
2016年04月27日 21:20:47
只看楼主

水池顶面不考虑覆土,仅考虑使用荷载5KN/m2,水池净高2.35m,考虑储水1.65,(左格为泵房,不考虑储水)顶板拟设梁250x600,顶板拟做厚度150,底板400,挑出800,求大神怎么算配筋(底板及顶板侧壁配筋)

水池顶面不考虑覆土,仅考虑使用荷载5KN/m2,水池净高2.35m,考虑储水1.65,(左格为泵房,不考虑储水)顶板拟设梁250x600,顶板拟做厚度150,底板400,挑出800,求大神怎么算配筋(底板及顶板侧壁配筋)

QQ截图20160427211932.png

免费打赏
red_kids
2016年04月27日 21:23:44
2楼
水池分隔如图
回复
red_kids
2016年04月27日 21:24:13
3楼
图片不清楚 开间依次为4500 4200x5 4250,进深为8500
回复
wangcaimantou
2016年04月27日 22:33:55
4楼
顶板按梁板式建模后输入恒载加活载计算,与一般的模型计算一样!
底板按梁板式建模后恒载为0,活载为水浮力减去底板自重输入,注意混凝土容重取0,计算底板及地梁等配筋
外墙按底部固接,顶部铰接计算墙体配筋,一般小软件都能算。
回复
red_kids
2016年04月27日 22:39:28
5楼
wangcaimantou 发表于 2016-4-27 22:33 顶板按梁板式建模后输入恒载加活载计算,与一般的模型计算一样!底板按梁板式建模后恒载为0,活载为水浮力 …底板不考虑做梁,现在问题是浮力对柱会产生向上的力,底板配筋按加了柱子的模型算,柱子的假定是支座,然而实际上柱子有可能有向上的力……
回复

相关推荐