消防的耐火电缆和矿物绝缘电缆能否在同一桥架内敷设
椰紫
椰紫 Lv.15
2016年04月26日 12:57:45
只看楼主

现在设计一个地下室,地下室上部有2栋18层的住宅,按照新防火规范,电井内的消防电缆应采用矿物绝缘电缆(只有一个电井),现在遇到下列的问题:1、消防电缆全部采用矿物绝缘电缆,和普通电缆同桥架敷设,中间加隔板,这样投资较高。2、进电井的消防电缆采用矿物绝缘电缆,其余消防电缆采用耐火电缆,由于地下室层高较低,设置一个消防桥架和一个普通桥架不合适,现打算安装一个桥架把所有电缆敷设在一起,中间加隔板,但是施工不方便。

现在设计一个地下室,地下室上部有2栋18层的住宅,按照新防火规范,电井内的消防电缆应采用矿物绝缘电缆(只有一个电井),现在遇到下列的问题:
1、消防电缆全部采用矿物绝缘电缆,和普通电缆同桥架敷设,中间加隔板,这样投资较高。
2、进电井的消防电缆采用矿物绝缘电缆,其余消防电缆采用耐火电缆,由于地下室层高较低,设置一个消防桥架和一个普通桥架不合适,现打算安装一个桥架把所有电缆敷设在一起,中间加隔板,但是施工不方便。
想问问大家,怎么处理这个问题?那个方案可行。
合十
2016年04月26日 16:04:27
2楼
矿物绝缘电缆不需要桥架,做吊架明敷。
回复
椰紫
2016年04月26日 17:01:23
3楼
地下室电缆眀敷不好
回复
椰紫
2016年04月28日 15:15:36
4楼
没有人提好的建议吗
回复
cd游客
2016年05月02日 22:03:56
5楼
矿物绝缘电缆可以明敷
回复
dinge
2016年06月18日 08:48:32
6楼
对,厂家刚做的培训,矿物绝缘电缆可以明敷,便于安装、检修
回复
hobbyist
2016年06月19日 13:46:07
7楼
消防的耐火电缆和矿物绝缘电缆可以在同一桥架内敷设,也可以单独明敷。如果桥架内敷设,注意你采用的矿物绝缘电缆转弯半径能否适应桥架,小桥架可能不太能满足转弯半径,不过你可以用柔性的矿物绝缘电缆
回复