这样的夹层也必须要设置两个消火栓吗?
x282711837
x282711837 Lv.2
2016年04月25日 11:11:08
只看楼主

一层的可以保护夹层不。夹层层高3米。总高大概10米,夹层需要设置两个消火栓吗?

123.png 1234.png一层的可以保护夹层不。夹层层高3米。总高大概10米,夹层需要设置两个消火栓吗?

123.png


1234.png

免费打赏
不会游泳的鱼哈
2016年04月27日 13:25:10
2楼
应该是需要的,相当于两个不同的层,可以理解为防火分区不同
回复
攻城师92274
2016年05月04日 09:30:00
3楼
防火分区不一样,要的
回复
ljx1107
2016年05月06日 14:54:01
4楼
我个人觉得是要的,因为规范规定都要两股水柱保护,不过难做的话就算了!
回复
js_jyx123456789
2016年05月07日 00:07:16
5楼
同意楼上的意见,夹层需要二支水枪保护。
回复
lphf
2016年05月07日 18:01:46
6楼
要,室内需两股水柱
回复
听歌小王子
2016年05月08日 09:11:08
7楼
按规范设置两股水柱保护
回复

相关推荐