各位前辈请教确认个问题输入条件如下:室内设计温度45度,室外最高环境温度38度湿度RH较高(海上)室内显热负荷9kW,设计空调我的思路1、确定送风温度,需保证送风别带液由于室外38度,湿度很高。露点很可能接近38度。室内要求45度,这也就是我的回风温度。那么只需要保证我的送风温度高于或者接近38度,(高于室外的露点,即高于室内的露点)那么送风就不会带液吧?2、如何保证制冷系统负荷不会过大,排气过高

各位前辈
请教确认个问题
输入条件如下:室内设计温度45度,室外最高环境温度38度湿度RH较高(海上)
室内显热负荷9kW,设计空调
我的思路
1、确定送风温度,需保证送风别带液
由于室外38度,湿度很高。露点很可能接近38度。室内要求45度,这也就是我的回风温度。那么只需要保证我的送风温度高于或者接近38度,(高于室外的露点,即高于室内的露点)那么送风就不会带液吧?
2、如何保证制冷系统负荷不会过大,排气过高
送回风38,45。蒸发温度设计12度(选型压缩机边界内,To极限15度。在冷凝50度温度下)这样我的蒸发侧换热温差较大(38+45)/2-12度,配合9kW制冷量,换热面积较小
较小的换热面积保证吸热量不会由于温差大而增加
以往蒸发侧温度较高时,往往导致过热度大,排气高。调整膨胀阀减小过热度的话,会导致蒸发压力高,吸热量增加,冷凝压力高,一样排气高
因此我的蒸发器面积想按照此温差设计小一些

问题
1如何保证蒸发器送风不带液体
2此工况(室内温度非常高)应如何匹配面积,系统



免费打赏
co1461050832456
2016年04月22日 11:35:18
3楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-4-22 11:39 编辑

蒸发温度设计12度

这个太高了,压机的回气温度通常在10-15度,也就是蒸发温度在5度左右
才能保证压机的机体温度与排气温度处于理想状态.
短时间是可以在蒸发温度10度左右运行的,长时间在此状态下运行,有一定的危险性

现场实测也可以发现,回气温度大于15度,压缩机机体温度较高,排气管过热

回复
co1461050832456
2016年04月23日 09:09:47
4楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-4-25 10:42 编辑

蒸发温度12度,加上6-11k的过热度,再加上回气管两端的温差,
此时的压机进气口可达到20度以上,

在维修过程中,回气不凉,意味着压机机体温度较高,排气管烫手,
我们一般将此回气管温判为故障。

蒸发温度较高,与进风温差减小,意味着蒸发器换热面积增大,成本增加。

故此,机房空调蒸发温度均在5度及以下
回复
chinalnkydlzc
2016年04月25日 16:18:59
5楼
不会吧!我们的机组,25度蒸发,90冷凝一样运行。
回复
co1461050832456
2016年04月26日 08:24:44
6楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-4-25 16:18 不会吧!我们的机组,25度蒸发,90冷凝一样运行。查了几种不同压缩方式的民用压缩机参数,蒸发温度只给到12.5度,就不再提供了,你说的25度蒸发,不会是变频压机或带卸载装置的压机吧,特种制冷系统,也有可能,价格不便宜.本版不允许连帖,待隔帖后,再分析高温下的回气温度变化
回复
chinalnkydlzc
2016年04月26日 11:13:30
7楼
回楼上的,我是系统应用方面的。我的例子是热泵机组,例用余热,制取高温水,进水就在30,出水25;对应的冷凝那端,就是75进,92出。
回复
co1461050832456
2016年04月27日 20:50:03
8楼
楼主提到蒸发温度12度,应该是指中温制冷剂,如R22,R134a
环境温度高,热负荷比较大,应采用R134a制冷剂,

9kw的制冷能力,4p活塞压机即可,毛细管节流,蒸发温度5度

在实际应用中,当气温达到40度以上,热负荷较大,冷凝器散热效果较差时,
压机的回气过热度远大于设计参数,排气温度高,冷冻油发黑,压机寿命缩短
对系统危害较大。
回复
wscxl88
2016年04月27日 22:28:09
9楼
利屎老板把家用空调1.5P机装在约4立方炼铁厂的大行车上吊机上,铁粉2天就多得不得了,倒铁水时外机环温57多度,不倒时在45~50C,干不到半小时活下去避屎。低压6KG,回气管比家用高一点,湿凉,顶不住了,下去问老板收钱,顺便说你去买台爱黙生特种空调装上吧,我不同你改装了(定量加30%R8a),下次修加倍收钱。
IMG_20160427_110220.jpg IMG_20160413_105340.jpg IMG_20160413_123700.jpg IMG_20160413_123928.jpg IMG_20160427_105742.jpg

回复
wscxl88
2016年04月27日 22:49:17
11楼
联通动力 发表于 2016-4-27 20:50 楼主提到蒸发温度12度,应该是指中温制冷剂,如R22,R134a环境温度高,热负荷比较大,应采用R134a制冷剂, …家用空调(R22)用在约60度左右的环境温度,除了添加30% R8a(我这把R134a叫作R8)外,还有别的方法改吗
回复
co1461050832456
2016年04月28日 08:25:33
12楼
我这里的商用空调室外机在楼顶,
高温季节,楼顶气温在40-42度左右,
需要派专人去洒水降温,否则会出现高压告警或压机机体温度过高告警.

有厂家空气能热水器号称可将水加热至60度,那都是瞎吹的.
国家检测标准指定的是55度,水温过高,压机易损坏,厂家无法忍受

冷凝温度过高,有用R410压机加R22,比较牢靠,
普通的R22压机,只能加部分R134a,以防压机过早损坏,
欧洲普遍用R134a,用于高温系统.

高温制冷剂,水就属于此类,蒸发温度20度,
好像是用离心式压缩机.这得专业厂家才能具有开发能力.
回复
wscxl88
2016年04月28日 11:37:30
13楼
联通动力 发表于 2016-4-28 08:25 我这里的商用空调室外机在楼顶,高温季节,楼顶气温在40-42度左右,需要派专人去洒水降温,否则会出现高压告 …我知R22家用机在高温特定环境是易坏压机的和水土不服。我发一帖让荣老删了不通过,都见惯了他的皮气lol其实不是什么大事,是我在炼铁厂修的家用空调,它装在行车上,上面倒铁水高时约60度上下,不倒时多数在45~50度之间,此机老是压机热保护而不制冷,听工人说一年换一至两台机。我的目的是减小一点制冷量去降低高压而去使它不热保,不想动用大的成本去改造它,要造就选范围大的压机,国内有英华特压机,60+9=79度,不在限行顶上,足足有余:lol5523949