水泵45H运行,扬程与流量问题
豆豆333
豆豆333 Lv.2
2016年04月21日 22:23:53
来自于中央空调
只看楼主

水泵名牌上流量为50m3/h、扬程20m。以45HZ运行,实际流量17m3/h、实际泵前后压差3m。这是什么原因?

水泵名牌上流量为50m3/h、扬程20m。以45HZ运行,实际流量17m3/h、实际泵前后压差3m。这是什么原因?
免费打赏
荣昌制冷
2016年04月22日 05:44:59
2楼
电压频率低,水泵转速降低的原因。
回复
豆豆333
2016年04月22日 06:48:03
3楼
荣昌制冷 发表于 2016-4-22 05:44 电压频率低,水泵转速降低的原因。额定频率50HZ,实际已经45HZ了,还低吗?
回复
荣昌制冷
2016年04月22日 06:55:04
4楼
豆豆333 发表于 2016-4-22 06:48 额定频率50HZ,实际已经45HZ了,还低吗?别小看这只相差5HZ的频率,但转速将会降低很多的。
回复
林刚
2016年04月23日 08:06:41
5楼
你应该首先看一下是否是反转了,你这个估计就是50HZ,也不会达到额定工况
回复
leaheaven
2016年04月24日 09:24:44
6楼
感觉反转了