变电站二次系统防雷措施
上海益护电气
2016年04月21日 16:27:01
来自于防雷减灾
只看楼主

从雷电流侵入变电站二次系统的途径出发,采取相应的防雷措施。 1 低压电源系统防雷措施 电子设备所受雷害的80%是由雷电侵入电源部分引起的,为防止雷电波从电源系统侵入二次设备,主要采取以下措施。 ① 在所用变压器的低压侧装相应电压等级的金属氧物避雷器进行保护。 ② 在微机保护和综合自动化装置的电源前边串接隔离变压器,并加装对地电容进行雷电波的吸收。 ③ 在微机保护和综合自动化装置的电源前边串接浪涌吸收保护器。

益护电气避雷器_页面_05.jpg
从雷电流侵入变电站二次系统的途径出发,采取相应的防雷措施。
1 低压电源系统防雷措施
电子设备所受雷害的80%是由雷电侵入电源部分引起的,为防止雷电波从电源系统侵入二次设备,主要采取以下措施。
在所用变压器的低压侧装相应电压等级的金属氧物避雷器进行保护。
在微机保护和综合自动化装置的电源前边串接隔离变压器,并加装对地电容进行雷电波的吸收。
在微机保护和综合自动化装置的电源前边串接浪涌吸收保护器。
2 防止感应雷通过信号、控制线侵入
由于变电站的通信电缆出线较长,感应雷通过远控系统电缆及信号电缆侵入,以很高的电压直接加在二次设备上,使设备损坏。针对这种情况,站用变压器的低压出线应该加装普通陶瓷低压避雷器,在二次系统的电源出加装金属氧化物避雷器。远控、测量及信号电缆采用屏蔽电缆,并且屏蔽层两端接地。
3 改善地电位分布
当变电站遭受雷击后,雷电流经避雷装置流入接地网,如果接地网均压效果不好,在强大的雷电流作用下,会使接地网的局部地位升高,导致地电位干扰反击二次设备。针对这种情况,应该做到以下几个方面:尽量降低接地网的接地电阻,使其符合规程所要的电阻值。在接地电阻很难到达要求的山区,应该建立均压等电位系统,这样发生雷击时,虽然局部地电位很高,但是加在二次设备两端的电压差几乎为零。也可以有效避免二次设备的损坏;从另一个角度考虑,就是在所有重要的二次设备端加装浪涌保护器(SPD),避免微电子装置的损坏。
4 结语
变电站二次系统的防雷是一个系统工程。要采取屏蔽,均压,加装SPD等多重措施,采取三级防护措施。贯彻电子信息防雷综合治理、整体防卸、分级泄流及层层设防的思路。目前,关于变电站二次系统的防雷还是一个新的课题。如何更好进行保护,还需要进一步研究。