如果需要系数按1计,功率因数按0.85计,L1:2.2KW ;L2:2.3KW;L3:3.8KW,那么计算电流为多少?断路器选多大的型号
如果需要系数按1计,功率因数按0.85计,L1:2.2KW ;L2:2.3KW;L3:3.8KW,那么计算电流为多少?断路器选多大的型号
2楼
假如三路线从一个三相断路器出线
一 、 按单相的最大容量算
3.8*1000/220/0.85=20.3A, 20.3*(1.1~1.3)=22~26,选25A的三相断路器
二、按总容量算
3.8*3*1000/380/1.732/0.85=20.3A, 20.3*(1.1~1.3)=22~26,选25A的三相断路器
回复
3楼
按3.8KW的算
回复
4楼
路过 学习了
回复