关于自动喷水喷头选择,什么场合直立型喷头,什么场合下垂型喷头?
关于自动喷水喷头选择,什么场合直立型喷头,什么场合下垂型喷头?
2楼
无吊顶区域采用直立型喷头
有吊顶区域且吊顶内无可燃物采用下垂型喷头
回复
3楼
学习了,谢谢!
回复
4楼
学习了,谢谢!
回复
5楼
……干式系统选直立喷头或者干式下垂型,湿式系统选下垂型
回复
6楼
规范有,看下吧
回复
7楼
请问高手规范里哪一条有明确?谢谢
回复
8楼
嗯,规范6.1里有明确
回复
9楼
这个规范有写:《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001》
6.1.3 湿式系统的喷头选型应符合下列规定:
1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;
2 吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;
3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;
4 自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头;
5 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。
回复