住宅干线总漏电开关跳闸问题
zhaoxiaoyang-001
2016年04月18日 12:41:24
只看楼主

最近甲方反馈了一个问题:户内配电箱老是不跳,跳低压配电间住宅干线回路总漏电开关500mA,住宅干线总漏电开关跳闸,这个是什么情况,希望有高手能出来解答这个问题!在此先谢谢了~~~

最近甲方反馈了一个问题:户内配电箱老是不跳,跳低压配电间住宅干线回路总漏电开关500mA,住宅干线总漏电开关跳闸,这个是什么情况,希望有高手能出来解答这个问题!在此先谢谢了~~~
免费打赏
大同00
2016年04月21日 10:18:22
12楼
qq359879362 发表于 2016-4-21 08:38 第一次听说动作于跳闸违规了,能请你指出来是哪本规范么?民规7.6.7。好像住宅电气也有此类规定。
回复
qq359879362
2016年04月21日 10:59:18
13楼
大同00 发表于 2016-4-21 10:18 民规7.6.7。好像住宅电气也有此类规定。这条好像没有说不能直接切啊
回复
beida_energy
2016年04月21日 11:04:19
14楼
本帖最后由 beida_energy 于 2016-4-21 11:15 编辑

最近有没有装修施工的人员在施工,有时候他们的工具漏电很严重,所以,会达到使总漏电断路器 跳闸的电流值。一般情况下,不会。
回复
游乐儿123
2016年04月21日 11:18:03
15楼
回复
大同00
2016年04月21日 13:06:14
16楼
qq359879362 发表于 2016-4-21 10:59 这条好像没有说不能直接切啊规范规定是故障报警。实施指南中还有详细解释。
回复
co1428466973875
2016年04月21日 14:57:45
17楼
户开关为30mA,50户总开关是500mA,100户也是500mA,在多下去也是500mA?想一下
回复
北方郎
2016年04月21日 15:10:24
18楼
N线跨过RCD了呗
回复
xuewulei123
2016年04月21日 16:03:01
19楼
学习了,谢谢
回复
xiamuzhixin
2016年04月21日 16:27:55
20楼
1,算下正常漏电电流多大,是否超过250mA,住户入住率是否正常,三相负荷是否平衡。

2,检查总开关到分开关的线路,是否绝缘损坏。

回复
xups11
2016年04月22日 15:08:01
21楼
大同00 发表于 2016-4-21 13:06 规范规定是故障报警。实施指南中还有详细解释。只是要求设置报警,不知道怎么理解的~
回复