最近甲方反馈了一个问题:户内配电箱老是不跳,跳低压配电间住宅干线回路总漏电开关500mA,住宅干线总漏电开关跳闸,这个是什么情况,希望有高手能出来解答这个问题!在此先谢谢了~~~
最近甲方反馈了一个问题:户内配电箱老是不跳,跳低压配电间住宅干线回路总漏电开关500mA,住宅干线总漏电开关跳闸,这个是什么情况,希望有高手能出来解答这个问题!在此先谢谢了~~~
22楼
xups11 发表于 2016-4-22 15:08 只是要求设置报警,不知道怎么理解的~漏电电流达到动作值,发出报警信号。报警装置最好设在有人的地方。
回复
23楼
可能干线泄漏电流大,
回复
24楼
路过学习了
回复
25楼
漏电动作与三相负荷是否平衡无关。
回复
26楼
看一下干线总漏电开关的的漏电电流设定值与动作时间的设定与分户的设定是否匹配。
回复
27楼
这个现象很普遍,新的住宅小区,装修期间都有遇到过这样的问题,楼主说住宅干线回路总漏电开关500mA,设计不可能是500mA的,一般设计值为300mA,因为设计规范不允许500mA的。
回复
28楼
如云,检查是否所有分户开关回N线
回复
29楼
老跳总开关而不是总开关合不上,说明总开关会在某一情况下达到动作条件。
回复
30楼
“不平衡会加重漏电现象。”
能说说道理吗?谢谢了。
回复
31楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-4-25 12:19 编辑 大同00 发表于 2016-4-25 12:07 “不平衡会加重漏电现象。”能说说道理吗?谢谢了。RCD检测的是三相漏电电流的相量和,负荷平衡和不平衡时不一样。当然,这并不是说不平衡导致漏电,而是选值有问题,导致平衡时不动作,而不平衡时漏电电流达到动作值。
回复