最近甲方反馈了一个问题:户内配电箱老是不跳,跳低压配电间住宅干线回路总漏电开关500mA,住宅干线总漏电开关跳闸,这个是什么情况,希望有高手能出来解答这个问题!在此先谢谢了~~~
最近甲方反馈了一个问题:户内配电箱老是不跳,跳低压配电间住宅干线回路总漏电开关500mA,住宅干线总漏电开关跳闸,这个是什么情况,希望有高手能出来解答这个问题!在此先谢谢了~~~
2楼
要不是“户内配电箱”入户开关不是使用带漏电保护的开关,要不就是“户内配电箱”以外的线路有漏电故障。
回复
3楼
楼上分析的有道理,还有一种情况,户内断路器坏了
回复
4楼
很可能是总配电箱到各户内配电箱之间线路漏电了
回复
5楼
学习了,谢谢
回复
6楼
这个是经常跳的,因为漏电随时可见,而且大多原因不明,实际使用就拆了总漏电动作改为报警吧
回复
7楼
O(∩_∩)O谢谢楼主分享
回复
8楼
计算一下该回路自然泄露电流,若大于250mA属于设计问题,应取消回路总漏电保护,在层箱总开关设漏电保护。
若自然泄露电流小于于250mA,属于施工问题,线路绝缘不满足要求,应更换线路。
另外,用于防电气火灾的漏电保护动作于跳闸违规,只能动作于报警信号。
回复
9楼
也有可能是漏电保护器出问题,具体还得先查元器件,再查线路
回复
10楼
大同00 发表于 2016-4-19 12:08 计算一下该回路自然泄露电流,若大于250mA属于设计问题,应取消回路总漏电保护,在层箱总开关设漏电保护。 …第一次听说动作于跳闸违规了,能请你指出来是哪本规范么?
回复
11楼
谢谢楼主分享,下载好好学习。
回复