在一个配电柜内,二次插件里面有4对干接点和220V电源线,但是在两端端子侧干接点的位置测到40V~90V的电压???两个端子排之间距离不超过2米,请教220V会产生这么高的感应电么?有什么办法消除?
在一个配电柜内,二次插件里面有4对干接点和220V电源线,但是在两端端子侧干接点的位置测到40V~90V的电压???两个端子排之间距离不超过2米,请教220V会产生这么高的感应电么?有什么办法消除?
2楼
:(没有人来帮忙么
回复
3楼
这个看测量工具和控制线所带负荷。
如果测量工具是数字式万用表,可换一个指针式的试试。
如果指针式万用表也测出较高的电压,那要看看控制线所接的负荷。如果是接触器的一般没问题,如果是继电器就难说了。如果是弱电信号,建议你把控制线换成屏蔽线。
回复
4楼
fitman 发表于 2016-4-18 15:11 这个看测量工具和控制线所带负荷。如果测量工具是数字式万用表,可换一个指针式的试试。如果指针式万用 …测量表是数字和指针的有差别么?为什么这么说?电源线带的是220V的交流接触器 干接点是往PLC 现在就是怕感应电吧PLC烧了
回复
5楼
是的,一般控制电缆和强电电缆要分开敷设。实在不能单独敷设的话控制电缆需要用屏蔽电缆,在端子排上做好接地,一般就问题不大了。
回复
6楼
在干接点的一段加一个消谐器看看!我们以前遇到过同样的问题,按此方法解决了!
回复
7楼
sjashj 发表于 2016-4-21 11:21 在干接点的一段加一个消谐器看看!我们以前遇到过同样的问题,按此方法解决了!好 我去试试 谢啦
回复
8楼
把4对干接点的导线更换成屏蔽电缆,屏蔽层接地,便可解决此问题!
回复