情况是这样子的,家里要盖房子,然后自己画了个图。现在施工队已经放线了。但是父母看人家放完线后觉得,客厅的跨度比较大,觉得不安全,说要在客厅中间加设一条梁。我觉得在客厅中间加了梁非常不好看,不同意加。觉得结构安全应该没有问题。但是说实话,我自己不是搞结构设计的。施工队很快就要施工了,所以就想向各位大师救助一下。帮我配一下筋。谢谢了
板上是屋面还是二层的楼面?是否会在板上砌墙?做结构一定要知道荷载荷载。我之前的6×6的框架楼、屋板为:150厚,C30,板顶(二级筋)12@100,板底,(一级筋)10@125。供参考。
回复
13楼
你不加梁的是2轴的吗,那就成为异形板了,还是计算下比较稳妥,不光是板厚不厚的问题。结构还是要用数据来说话,不是凭感觉,有经验的可以参考。个人认为板厚150可以,配筋也没大问题。要是能做梁那是最好的了,受力明确。说的比较中庸了~~~~
回复
14楼
这么点跨度不算大,你的板厚取得太大了,钢筋也大
回复
15楼
学习了,谢谢各位
回复
16楼
滥竽充数 发表于 2016-4-14 09:50 2轴线上A~B段的梁吗?是的,2轴线上A~B段的梁
回复
17楼
qxz01 发表于 2016-4-14 09:57 建议板厚130,底筋8@150,有板侧(上侧、右侧)支座负筋10@150,无板侧(左侧、下侧)支座负筋8@150好的,谢谢
回复
18楼
大师很多!!!!
回复
19楼
a467012505 发表于 2016-4-14 07:56 5400的跨还大?板厚那么大是为了减少板挠度吧。一层小屋没啥事跟么 板跨是算短跨、4400才是跨度。
回复
20楼
用160偏厚,楼上给出130板厚比较合适。
不过作为自建房。双层双向配筋比较合适。既然楼主能接受12的三级钢100间距。
没有必要在支座钢筋还断开什么的了。
鉴于现在钢筋如此便宜,楼板用三级钢12@200.双层双向施工较为方便和稳妥。
回复
21楼
a467012505 发表于 2016-4-14 07:56 5400的跨还大?板厚那么大是为了减少板挠度吧。一层小屋没啥事不好意思刚刚看错了。是5400.
回复