人防地下室顶板梁跨中负筋很大,这正常么?
royisme
royisme Lv.11
2016年04月11日 21:18:09
只看楼主

如图,甲方要求6级人防,60kN/m2的人防荷载,而且梁高压得死,主次梁都是做700高的,主梁600宽,次梁300宽算出来以后,主次梁搭接的地方,PKPM都把负筋算得异常大,请问这合理么,还是说梁高都做一样,主次梁不分明它才会算成这样?

如图,甲方要求6级人防,60kN/m2的人防荷载,而且梁高压得死,主次梁都是做700高的,主梁600宽,次梁300宽
算出来以后,主次梁搭接的地方,PKPM都把负筋算得异常大,请问这合理么,还是说梁高都做一样,主次梁不分明它才会算成这样?
dengken205
2016年04月12日 07:57:07
2楼
考虑了钢筋受压
回复
cdddd
2016年04月12日 08:14:19
3楼
如果负筋与板底距离大于等于设计值就没有问题。否则应通过验算确定是否需进行补强,防止裂缝甚至断裂破坏。
回复
royisme
2016年04月12日 10:38:00
4楼
cdddd 发表于 2016-4-12 08:14 如果负筋与板底距离大于等于设计值就没有问题。否则应通过验算确定是否需进行补强,防止裂缝甚至断裂破坏。谢谢,也就是说跨中的负筋需要按计算书那样配吗,像图上那样,6根25贯通?
回复

相关推荐

APP内打开