讨论:迎水面的混凝土保护层厚度问题
ougaogong
ougaogong Lv.12
2007年11月03日 14:38:54
只看楼主

地下工程防水规范规定迎水面混凝土钢筋保护层厚度不应小于50mm,还是强条。这和混凝土规范的二类a环境的楼板20厚保护层不照应,这里也是强条。如果用50mm,也符合混凝土规范的要求,>20mm了嘛,那么混凝土规范规定二类a环境的20mm又有何意义呢?现实的设计中可能我们都会采取20mm,那又是怎么说服防水规范的呢?请大家讨论一下

地下工程防水规范规定迎水面混凝土钢筋保护层厚度不应小于50mm,还是强条。
这和混凝土规范的二类a环境的楼板20厚保护层不照应,这里也是强条。
如果用50mm,也符合混凝土规范的要求,>20mm了嘛,那么混凝土规范规定二类a环境的20mm又有何意义呢?
现实的设计中可能我们都会采取20mm,那又是怎么说服防水规范的呢?
请大家讨论一下
免费打赏
syj04106-1
2009年01月06日 21:09:12
12楼
不过图集《05SG109-1地震作用、地基基础》上3.6.16条又是:

3.6.16 地下室顶板上覆土时或顶板作为上部结构嵌固层时,板厚不满足要求。
未命名.GIF
改进措施:
(1)图3.6.16当紧贴于高楼的地下车库或地下辅助用房其顶部需覆土作为绿地时,覆土的厚度应满足当地园林局的规定(北京为3m);
(2)当地下一层顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层顶板厚度不宜小于180mm,地下一层外墙应能承受顶板传来的水平力和竖向荷重,其厚度应不小于250mm。
(3)图3.6.16若当上部结构嵌固于-3.0m时其板厚不宜小于180mm,-2.80m处顶板厚度除满足板上覆土重量要求外,其板厚亦不宜小于180mm,当需防水时不宜小于250mm,且应采用防水混凝土,迎土面或迎水面的钢筋保护层不宜小于50mm且需设防水层,若允许消防车通行,应考虑其影响。

[ 本帖最后由 syj04106-1 于 2009-1-6 21:13 编辑 ]