本帖最后由 jlxiaofei 于 2016-4-5 13:37 编辑 一、多塔定义 高规:未通过结构缝分开的裙楼上部具有两个或两个以上塔楼的结构。 所以对于分缝的结构或共用一个地下室的结构都不是多塔结构,但有一些奇葩审图人员会认为那是多塔,建议先沟通交流,争取用你的颜值征服ta。如未果,那么从了就是了。。。。。 二、设计要点

本帖最后由 jlxiaofei 于 2016-4-5 13:37 编辑

一、多塔定义
高规:未通过结构缝分开的裙楼上部具有两个或两个以上塔楼的结构。
所以对于分缝的结构或共用一个地下室的结构都不是多塔结构,但有一些奇葩审图人员会认为那是多塔,建议先沟通交流,争取用你的颜值征服ta。如未果,那么从了就是了。。。。。

二、设计要点
1、布置原则
(1)各塔楼的层数、平面和刚度宜接近;
(2)上部塔楼结构的综合质心与底盘结构质心的距离不宜大于底盘相应边长的20%。
见图1。

(PS:上述图片来源公众号——土木吧)
(3)转换层宜设置在底盘楼层范围内,不宜设置在底盘以上的塔楼内。如下图:
见图2。

2、抗震等级
高规3.9.6条及其条文说明:
与主楼连为整体的裙房的抗震等级,除应按裙房本身确定外,相关范围不应低于主楼的抗震等级。比如主楼是剪力墙结构,裙房是框架,查裙房的抗震等级按框架,查裙房的相关范围的抗震等级按框剪查取且不低于主楼的抗震等级。如果主楼是框支剪力墙,裙房是框架,查裙房按框架,查裙房相关范围按框剪,因为裙房坏掉了整个结构不至于坏掉了,而且裙房部分的框架柱并不转换。
此外,主楼结构在裙房顶板上、下各一层应适当加强抗震构造措施。裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级。

三、软件计算注意事项
(1)建模方式
a、广义层建模:
见图3.

可以一个标准层只有A塔楼,令一个塔楼只有B塔楼,组装时指定B 塔楼的起始标高。但小编个人经过验证的是,这样建模是存在问题,在后面的位移角它识别的是叠加的,后来就再没试过这种方式,不知道后来的软件版本有没有这方面的改进,欢迎留言讨论。
b、常规的建模方式
都是两个建在一个标准层,哪个标准层消失就再建一层,然后在多塔立面修改两个塔楼层高等不同的情况。
(2)多塔结构的阵型个数要多输入一些,一般一个塔楼取9个,看能否满足90%有效质量数,但要注意输入的个数是塔楼个数的整数倍,否则会运算出错,提示特征值不收敛。
(3)多塔定义时,自动生成的多塔有时可能不够智能,需要人为修改。此时需要注意围区线必须准确从塔之间的空隙通过,不要将一个构件定义在两个塔内,或某个构件不属于任何塔,否则容易出错。
(4)《荷规》8.3.2条:
当多个建筑物,特别是群集的高层建筑,相互间距较近时,宜考虑风力相互干扰的群体效应;一般可将单独建筑物的体型系数μs乘以相互干扰系数。相互干扰系数可按下列规定确定:
A、对矩形平面高层建筑,当单个施扰建筑与受扰建筑高度相近时,根据施扰建筑的位置,对顺风向风荷载可在1.00~1.10范围内选取,对横风向风荷载可在1.00~1.20范围内选取;
B、其他情况可比照类似条件的风洞试验资料确定,必要时宜通过风洞试验确定。
(5)平面有改动后重新检查多塔结构定义是否还在。
(6)多塔风荷载的遮挡定义
《高规》5.1.10条: 高层建筑结构进行水平风荷载作用效应分析时,除对称结构外,结构构件在正反两个方向的风荷载作用下效应一般是不相同的,按两个方向风效应的较大值采用,是为了保证安全的前提下简化计算:体型复杂的高层建筑,应考虑多方向风荷载作用,进行风效应对比分析,增加结构抗风安全性。

来源-飞雨,建筑结构土木在线(微信公众号ID:aijiegou)。本人已获作者授权。

欢迎各位关注公众号“建筑结构土木在线”——内含大量注册考试及结构设计资料免费下载!



免费打赏
wkzhao
2016年04月06日 09:24:08
3楼
资料不错,值得收藏。谢了,楼主。
回复
blessing
2016年04月06日 09:53:33
4楼
好资料,多谢楼主啊。收藏了,留作备用。
回复
co1438613648227
2016年04月06日 17:16:46
5楼
路过,看看,涨知识。
回复
wxf20072008
2016年04月06日 17:46:25
6楼
多多总结,天天进步啦!!
回复
仁甫兄
2016年05月30日 16:08:13
8楼
这个帖子很扎实,有内容~
回复
爱听英文歌
2016年07月04日 14:37:27
9楼
资料不错,收藏了!
回复
five_1972
2017年03月18日 19:12:53
10楼
很是不错,学习了
回复
凌晨风羽
2017年03月18日 20:59:15
11楼
谢谢分享
回复
凌晨风羽
2017年03月19日 01:09:30
12楼
谢谢分享
回复
小设计师
2017年04月15日 17:03:28
13楼
图1的表示有误,应该是上部塔楼的综合质心的偏心距。
回复

相关推荐

APP内打开