请教下大家高压系统图中真空断路器(1)、电流互感器(2)、电压互感器(2)、熔断器(3)、避雷器(3)、零序电流互感器(1)、带电显示器(1)、电压表(1)、电流表(1)、智能综合继电保护(1)的数量是怎么确定的呢?
请教下大家高压系统图中真空断路器(1)、电流互感器(2)、电压互感器(2)、熔断器(3)、避雷器(3)、零序电流互感器(1)、带电显示器(1)、电压表(1)、电流表(1)、智能综合继电保护(1)的数量是怎么确定的呢?
2楼
每台柜子有它特定的功能,一组高压柜对应一台断路器(间隔),两台互感器看原理图,一般采用两互感器三继电器构成两相不完全星形来满足测量单相、两相、三相故障电流。熔断器、避雷器是每相一个,三个是一组。三相电缆可以穿过一个零序电流互感器进行测量,也有每相加装一个的,其他如电流表、电压表之类的一个就可以(多功能表)反应电流电压值,综保一个就可以反应这台断路器的相关保护功能(与断路器数量对应)。以上时笼统的介绍,有些还是需要看你要实现什么样的功能进行配置的。如果没有其他特殊要求,你说的这些数量配置就够了。
古利特:不是用plc500可以检查控制做备自投吗,矩阵行列式变频也可以也可以在变压器出口吗,过电流,零序失压不是很容易检查控制吗
回复
3楼
楼上说的全面,一句话,是根据实际需要来决定的。
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
强壮的蚂蚁00 发表于 2016-4-7 17:24 每台柜子有它特定的功能,一组高压柜对应一台断路器(间隔),两台互感器看原理图,一般采用两互感器三继电 …回答的太全面了,感谢!学习了
回复
6楼
LUGUO路过 学习一下
回复
7楼
路过、、、
回复
8楼
路过 学习一下
回复
9楼
感谢楼主分享
回复
10楼
在此路过看到好东西!在此路过看到好东西!
回复
11楼
回复