施工中怎么控制桩基混凝土的超灌?
dengken205
dengken205 Lv.12
2016年03月30日 12:59:41
来自于建筑施工
只看楼主

淤泥质土中下套筒做旋挖桩由于场地限制,0.000标高施工。土方开挖前,多层地下室高度内做空桩。底板标高以下浇筑混凝土这种情况,怎么避免浇筑混凝土超高?光靠计算混凝土方量很难判断。

淤泥质土中下套筒做旋挖桩

由于场地限制,0.000标高施工。土方开挖前,多层地下室高度内做空桩。底板标高以下浇筑混凝土

这种情况,怎么避免浇筑混凝土超高?

光靠计算混凝土方量很难判断。
免费打赏
ai137149814
2016年03月30日 13:45:25
2楼
先统计个桩的混凝土的充盈系数,再量一下混凝土面到地面的高度,最后以这个高度控制。
回复
zhouxuejia
2016年03月31日 17:23:40
3楼
谢谢楼主分享。
回复
dengken205
2016年04月01日 07:45:28
4楼

太理想化了。
回复
zjczl10000
2016年04月01日 08:33:24
5楼
商品混凝土,零点几立方你给我算算看,怎么控制
回复
lydzc
2016年04月01日 13:30:34
7楼
太牛逼完全不知道讲什么
回复
小小欣赏你
2016年04月01日 14:12:47
8楼
慢慢学习慢慢积累经验
回复
偶尔偶尔很帅
2016年04月01日 23:18:37
9楼
一是经验,大概就是附近地区桩基施工获得的相关参数;二是试桩,稍微靠谱了。不过基本都有偏差的。
回复