想问一下,由于预建配电室空间有限,考虑到干变外壳防护等级满足可以与低压柜贴邻布置的要求,现将干变与低压进线柜紧挨着放置,请问一下,变压器低压侧出线如何进入低压进线柜并与母排连接?
想问一下,由于预建配电室空间有限,考虑到干变外壳防护等级满足可以与低压柜贴邻布置的要求,现将干变与低压进线柜紧挨着放置,请问一下,变压器低压侧出线如何进入低压进线柜并与母排连接?
2楼
低压进线柜侧面上部硬铜排进线,因变压器低压出线也在上部,只要向低压柜厂家说明,紧靠变压器的是柜子左侧还是右侧!当然,给变压器厂家也要说明,出线低压柜与变压器(罩壳)紧贴的位置尺寸(让变压器厂家在罩壳上留好出线孔)!
回复
3楼
做设计的不用管,这个属于施工问题了
回复
4楼
a396673967 发表于 2016-3-30 10:00 做设计的不用管,这个属于施工问题了NO! 低压柜和变压器的购货合同需要有技术协议,技术协议就应该由设计给业主提供帮助!
回复
5楼
ccc___ 发表于 2016-3-30 09:51 低压进线柜侧面上部硬铜排进线,因变压器低压出线也在上部,只要向低压柜厂家说明,紧靠变压器的是柜子左侧 …好,谢谢,这个回答很给力
回复
6楼
a396673967 发表于 2016-3-30 10:00 做设计的不用管,这个属于施工问题了我觉得做设计就是要保证能够施工
回复
7楼
干式变压器侧面开孔,铜排连过去
回复
8楼
engineershao 发表于 2016-3-30 10:40 干式变压器侧面开孔,铜排连过去ok,3q,谢谢大神
回复
9楼
谢谢分享,很好的资料
回复
10楼
回复
11楼
我们这配电室都是干变紧挨着低压柜,低压出的母排与低压柜母排相对应!
回复