厂房这样接地可以吗
co1457946604589
2016年03月28日 12:03:11
只看楼主

厂区内走线是三相四线的。有三个车间,都是钢构厂房,现在要在每个厂房内焊上一圈镀锌扁铁。 然后把机器外壳,机器地线,配电箱,桥架都就近接到扁铁上。请问1. 镀锌扁铁的高度, 可以装在离地1米左右的高度吗?2. 如果不做重复接地,在每个车间配电柜那里 把扁铁和配电柜外壳相连,再和零线相连。这样可以吗?3.如果必须做重复接地,每个车间做重复接地,那么是否可以把每个车间看做独立个体,地线直接接入车间配电柜的零线。

厂区内走线是三相四线的。

有三个车间,都是钢构厂房,现在要在每个厂房内焊上一圈镀锌扁铁。
然后把机器外壳,机器地线,配电箱,桥架都就近接到扁铁上。

请问
1. 镀锌扁铁的高度, 可以装在离地1米左右的高度吗?

2. 如果不做重复接地,在每个车间配电柜那里 把扁铁和配电柜外壳相连,再和零线相连。这样可以吗?

3.如果必须做重复接地,每个车间做重复接地,那么是否可以把每个车间看做独立个体,地线直接接入车间配电柜的零线。

4.3个车间程T字, 总配电柜在T字交汇处, 3个车间的配电柜距离总柜都只不到20米。 那么可否把三个车间看做一个整体,只做 1处重复接地,3个车间的地线都接到这里来,也一起在总配电柜接零线。


免费打赏
王校长丶
2016年04月01日 09:03:37
32楼
谢谢分享!!!!
回复
lingxuct
2016年04月01日 09:20:23
33楼
楼上校长,那么多跟帖,只会打这四个字?
回复
hzhsj
2016年04月01日 09:36:13
34楼
风平浪静02 发表于 2016-4-1 08:51 如果三个车间是同一地网或与配电房是同地网,则不宜使用TN-C-S系统,可使用整体TN-S或TT。 你是在攻击fi …“如果三个车间是同一地网或与配电房是同地网,则不宜使用TN-C-S系统,可使用整体TN-S或TT”乃fitman 版主的高见,请教都来不及,何来的“攻击”?“将变压器绕组组别与电源相序两个概念混为一谈”的又不是CCC_ 区管,“攻击CCC_ 区管”则是嫁祸于人,休想得逞!变压器组别与相序确是一个很基本的常识,你却一直作为混肴视听的说辞,又企图把脏水泼向他人,最终必然是搬起石头砸自己的脚。你的帖子还有文风、学风可言吗。满嘴恶词不就是你吗。你根本不配谈技术讨论。。。。。。
回复
hzhsj
2016年04月01日 09:51:08
35楼
muyuyao 发表于 2016-3-31 23:55 SB:你以为我们说错了吗???!!!哪个规范有禁止“基础相连的同一栋大楼里面在各动力分箱处进行PEN线重复接地,进行TN-C 向 TN-S接地型式转换”的规定???!!为什么版主说“如果三个车间是同一地网或与配电房是同地网,则不宜使用TN-C-S系统”而不是“禁止”???全世界究竟有几个“大地”?为什么不能“三个车间是同一地网或与配电房是同地网”?“教授”你能回答得了吗?凭你的学识水平只能跟在别人后面牙牙学语,仅此而已。
回复
hzhsj
2016年04月01日 09:58:19
36楼
muyuyao 发表于 2016-4-1 00:04 与“如果三个车间是同一地网或与配电房是同地网,则不宜使用TN-C-S系统,可使用整体TN-S或TT。”这句话 …哪个规范说过“如果三个车间是同一地网或与配电房是同地网,则内部就不能使用TN-C-S系统!!!”???何为“内部”呀?这里到底有几个“内部”呀?何为“杂散电流”呀?它是在“同一地网”中流动的吗?在“同一地网”中流动的还叫“杂散电流”吗?既然不懂就不要到处乱嚷嚷好吗?你除了会骂人,还懂什么?
回复
hzhsj
2016年04月01日 10:06:22
37楼
muyuyao 发表于 2016-4-1 00:22 哈哈!!!你不敢找fitman版主的麻烦吧???!!!fitman版主又不是“教授”,岂能被人一激将就失去理性的???!!!三年前,你“如果答应站务做本论坛版主”(又开始自吹了!),早就被网友扫地出门了!!!你“忙”什么呀?除了自吹“每天验收10000平米建筑”之外,你不是每天又都花了大量时间在本论坛大放厥词吗?
回复
muyuyao
2016年04月01日 10:11:15
38楼
hzhsj 发表于 2016-4-1 09:51 哪个规范有禁止“基础相连的同一栋大楼里面在各动力分箱处进行PEN线重复接地,进行TN-C 向 TN-S接地型式 …SB:该说的我都说了,你自己就是一个榆木疙瘩,头号的大笨蛋!!!我不会再给你讲解什么!!!我实在是懒得理你这种伪劣假冒的国家级注册电气工程师!!!我鄙视你们这种败类!!!
回复
fitman
2016年04月01日 10:55:57
40楼
名气这东东很奇妙。直接影响别人对你论点的判断。支持你的朋友会从你的角度去思考问题,很容易就得到认同的观点。反对你的人从另外的观点思考,会找出漏洞来反驳。
个人的观点是有名气的好处就是别人多少会认真看看你的观点,常常会提出一些自已想不到的地方,对自已的进步有很大的帮助。缺点就是人有名气后就有了顾忌,多少怕出错而不敢说出自己没把握的论点,反过来也影响了自己的进步。
论坛讨论本来就不论名气,有理有据就可以了。我只会尽可能的说明自已的观点,至于是否能说服别人,那就不是我关心的事。
回复
hzhsj
2016年04月01日 11:04:16
41楼
fitman 发表于 2016-4-1 10:55 名气这东东很奇妙。直接影响别人对你论点的判断。支持你的朋友会从你的角度去思考问题,很容易就得到认同的 …宰相肚里能撑船!
回复
muyuyao
2016年04月01日 13:07:26
42楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-1 13:15 编辑 fitman 发表于 2016-4-1 10:55 名气这东东很奇妙。直接影响别人对你论点的判断。支持你的朋友会从你的角度去思考问题,很容易就得到认同的 …问题是:反对你观点“最后,如果三个车间是同一地网或与配电房是同地网,则不宜使用TN-C-S系统,可使用整体TN-S或TT.”的人,并没有“找出漏洞”进行过科学分析和反驳啊!!!另外:请版主提供你提出那个观点的理论依据、科学道理!!!
回复

相关推荐

APP内打开