厂房这样接地可以吗
co1457946604589
2016年03月28日 12:03:11
只看楼主

厂区内走线是三相四线的。有三个车间,都是钢构厂房,现在要在每个厂房内焊上一圈镀锌扁铁。 然后把机器外壳,机器地线,配电箱,桥架都就近接到扁铁上。请问1. 镀锌扁铁的高度, 可以装在离地1米左右的高度吗?2. 如果不做重复接地,在每个车间配电柜那里 把扁铁和配电柜外壳相连,再和零线相连。这样可以吗?3.如果必须做重复接地,每个车间做重复接地,那么是否可以把每个车间看做独立个体,地线直接接入车间配电柜的零线。

厂区内走线是三相四线的。

有三个车间,都是钢构厂房,现在要在每个厂房内焊上一圈镀锌扁铁。
然后把机器外壳,机器地线,配电箱,桥架都就近接到扁铁上。

请问
1. 镀锌扁铁的高度, 可以装在离地1米左右的高度吗?

2. 如果不做重复接地,在每个车间配电柜那里 把扁铁和配电柜外壳相连,再和零线相连。这样可以吗?

3.如果必须做重复接地,每个车间做重复接地,那么是否可以把每个车间看做独立个体,地线直接接入车间配电柜的零线。

4.3个车间程T字, 总配电柜在T字交汇处, 3个车间的配电柜距离总柜都只不到20米。 那么可否把三个车间看做一个整体,只做 1处重复接地,3个车间的地线都接到这里来,也一起在总配电柜接零线。


免费打赏
muyuyao
2016年03月31日 14:23:27
22楼
hzhsj 发表于 2016-3-31 11:18 “如果三个车间是同一地网或与配电房是同地网,则不宜使用TN-C-S系统,可使用整体TN-S或TT。”请说出 …那是fitman 版主的原话!!!你现在指责这句话是故意“落井下石”的话,请找fitman 版主!!!你究竟是眼瞎还是脑残???!!!亦或兼而有之!!!
回复
hzhsj
2016年03月31日 14:33:40
23楼
muyuyao 发表于 2016-3-31 14:17 SB:是与“如果三个车间是同一地网或与配电房是同地网,则不宜使用TN-C-S系统,可使用整体TN-S或TT。” …与“如果三个车间是同一地网或与配电房是同地网,则不宜使用TN-C-S系统,可使用整体TN-S或TT。”这句话有毛关系呀???偷换概念是“教授”的拿手好戏。谁人可比???你今天与人沆瀣一气,明天又反目为仇,为我所用,屡见不鲜。刚才还与浪2极力撕杀,顷刻之间却又卿卿我我,没有一点原则。还要举例吗?
回复
风平浪静02
2016年03月31日 15:22:18
24楼
hzhsj 发表于 2016-3-31 14:33 与“如果三个车间是同一地网或与配电房是同地网,则不宜使用TN-C-S系统,可使用整体TN-S或TT。”这句话有 …你以为这里是酒肉场,这里是讨论技术。容不得你颠倒是非,专事攻击他人。
回复
快乐的设计师
2016年03月31日 15:29:38
25楼
学写了,谢谢楼主!
回复
hzhsj
2016年03月31日 17:10:38
26楼
muyuyao 发表于 2016-3-31 14:23 那是fitman 版主的原话!!!你现在指责这句话是故意“落井下石”的话,请找fitman 版主!!!不管是谁的原话,你想拿来作为立论的依据,你就必须对此负责!不能错了就是人家的,对了就是自己的。难道这不是故意“落井下石”吗?
回复
hzhsj
2016年03月31日 17:28:29
27楼
风平浪静02 发表于 2016-3-31 15:22 你以为这里是酒肉场,这里是讨论技术。容不得你颠倒是非,专事攻击他人。这里当然不是酒肉场。讨论技术也得讲究文风、学风。岂容某些人一会左得出奇,一会右得要命,不断杜撰奇谈怪论,博人眼球,骗取土木币。刚在漏电保护互感器上放了一把火,惹得两军厮杀不停,他却隔岸观火,好不自在;又将变压器绕组组别与电源相序两个概念混为一谈后,又逃之夭夭。你这哪里是“讨论技术”?分明是在兴风作浪!
回复
muyuyao
2016年03月31日 23:55:02
28楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-1 00:09 编辑 hzhsj 发表于 2016-3-31 17:10 不管是谁的原话,你想拿来作为立论的依据,你就必须对此负责!不能错了就是人家的,对了就是自己的。 …SB:你以为我们说错了吗???!!!告诉你:我们的观点一致,说法完全正确!!!只不过你这种冒牌注册电气工程师不明白这一浅显道理罢了!!!你见过基础相连的同一栋大楼里面在各动力分箱处进行PEN线重复接地,进行TN-C 向 TN-S接地型式转换的吗???!!!看来你这样设计过 !!!审图机构的人没骂你脑残吗???!!!我只是希望版主不再给你留情面,加入我们不断揭露你这个“流氓猪舍”的正义队伍!!!
回复
muyuyao
2016年04月01日 00:04:09
29楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-1 00:06 编辑 hzhsj 发表于 2016-3-31 14:33 与“如果三个车间是同一地网或与配电房是同地网,则不宜使用TN-C-S系统,可使用整体TN-S或TT。”这句话有 …与“如果三个车间是同一地网或与配电房是同地网,则不宜使用TN-C-S系统,可使用整体TN-S或TT。”这句话有毛关系呀???————那是因为你这种混在设计院内的败类根本就不懂这一最基本的道理!!!如果三个车间是同一地网或与配电房是同地网,则内部就不能使用TN-C-S系统!!!亦即从配电室到三个车间的主电源不可以采用A/B/C/PEN四线形式,不能够在三个车间的电源进户处进行PEN线重复接地,因为这样会在这整个一连体建筑物内产生大量的杂散电流,导致三大危害:火灾、对弱电系统的干扰、对建筑物基础钢筋的腐蚀!!!
回复
muyuyao
2016年04月01日 00:22:11
30楼
hzhsj 发表于 2016-3-31 17:10 不管是谁的原话,你想拿来作为立论的依据,你就必须对此负责!不能错了就是人家的,对了就是自己的。 …哈哈!!!你不敢找fitman版主的麻烦吧???!!!三年前,我如果答应站务做本论坛版主了,我早就会组织大家对你这种设计界的败类进行讨伐的!!!可惜我太忙,不能保证每天都有大量时间在本论坛中为大家服务!!!
回复
风平浪静02
2016年04月01日 08:51:01
31楼
hzhsj 发表于 2016-3-31 17:28 这里当然不是酒肉场。讨论技术也得讲究文风、学风。岂容某些人一会左得出奇,一会右得要命,不断杜撰奇谈 …如果三个车间是同一地网或与配电房是同地网,则不宜使用TN-C-S系统,可使用整体TN-S或TT。 你是在攻击fitman 版主 为什么要牵涉他人呢。。。又将变压器绕组组别与电源相序两个概念混为一谈后,又逃之夭夭。 你是在攻击CCC_ 区管,为什么要牵涉到我们呢? 关于变压器组别与相序是一个很基本的常识,你一直作为攻击我们的说辞,最终丢脸的还是你自己。不然,你能说个子丑寅卯来吗?你的帖子还有文风、学风可言吗。满嘴恶词不就是你吗。你根本不配谈技术讨论。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开