消防水池,消防泵房,消防控制室,这些设备用房的疏散门都有什么要求,都是甲级防火门吗?求大神指点

消防水池,消防泵房,消防控制室,这些设备用房的疏散门都有什么要求,都是甲级防火门吗?求大神指点
多数与少数
2016年03月23日 11:05:54
2楼
建筑防火规范,6.2.7。消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。