变压器与高压柜可以留800布置可以吗:如下
a516560393
a516560393 Lv.2
2016年03月23日 09:49:16
只看楼主

变压器高压侧与高压柜距800

变压器高压侧与高压柜距800

桌面.png

免费打赏
攻城师21651
2016年03月25日 01:23:33
22楼
攻城师21651 发表于 2016-3-25 01:22 可以的,只要高压柜和变压器之间有安全通道,即800mm。有规范有讲变压器的柜侧的安全距离:100~1000柜侧要求大于600mm,1000kVA以上的话要800mm。
回复
追梦0921
2016年07月29日 09:53:09
23楼
规范上确实对非油装置和变压器满足条件ip2x(也有IP3x的说法,但20KV变电所设计规范说的是IP2x)可以并列放置。
回复
w3502127
2016年07月29日 09:54:54
24楼
学习了 、、、、
回复
realz
2016年07月29日 15:55:17
25楼
学习了 、、、、、、、
回复
vlych
2016年07月29日 16:45:04
26楼
靠在一起多方便呀,这个有前后的距离要求,柜间可以直接靠在一起
回复
hanzhg54
2016年07月29日 17:43:24
27楼
少见你这种布置方式,一般是高压柜-变压器-低压柜紧挨着布置,变压器低压侧开门朝向通道,高压侧朝向背面。
回复