12楼
够了,变压器带外壳本身已具备安全距离。只是你的高压侧开门正对高压柜侧面,应考虑不影响开门检修、操作。若不影响且此处当通道,800也是够的。
回复
13楼
规范上很清楚,变压器外壳在IP3X以上时,可以挨着。
回复
14楼
可以挨着;;;;;;;;;;;;;
回复
15楼
回复
16楼
我见过干式变压器带外壳挨着高压柜放的。10kV等级的。
回复
17楼
qq359879362 发表于 2016-3-24 08:50 规范上很清楚,变压器外壳在IP3X以上时,可以挨着。规范是IP2X以上
回复
18楼
我也不是很清楚,是不是得看变压器的散热方式和高压柜的维护方式呢
回复
19楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
20楼
a516560393 发表于 2016-3-23 16:49 我这是高压侧的开门对着高压柜侧面。主要是这个疑问双开门吧 问题不大。干变开门最好对着通道。
回复
21楼
可以的,只要高压柜和变压器之间有安全通道,即800mm。
回复